余热锅炉的产汽量与排烟温度受热源条件、蒸汽压力、给水状态和受热面配置共同约束。对较低入口烟温的单压系统,仅按烟气总显热确定产汽量,可能忽略局部温差不足或温度曲线交叉的问题。[1] 一、热平衡与温度匹配烟气释放的热量与给水升温、蒸发和蒸汽过热的吸热量应保持平衡。同时,各受热段必须具备相应的传热温差。 蒸发器内的工质在相应压力下接近饱和温度。蒸汽压力变化会改变该温度,并影响烟气可冷却程度、各段热负荷和产汽量。低温热源单压余热锅炉的排烟温度应结合完整温度分布求解,不能独立指定后直接反算蒸发量。[1]
图1|典型单压余热锅炉的烟气与工质温度分布,坐标不按数值比例。 二、Pinch与approach的定义对沿烟气方向依次布置过热器、蒸发器和省煤器的典型单压汽包系统: Pinch = 蒸发器出口烟气温度 蒸发器饱和温度。 Approach = 饱和温度 省煤器出口给水温度。[1] 取饱和温度200℃、蒸发器出口烟温220℃、省煤器出口水温185℃,对应pinch为20 K、approach为15 K。该组数值为计算条件,具体设计应采用相应压力和工质状态,并计入各段压降。 Pinch描述蒸发段出口附近的气侧传热温差,approach描述省煤器出口水的欠饱和程度。前者不等同于全厂换热网络夹点分析中的统一最小温差。 三、温差、面积与投资换热量可按适用条件下的关系Q≈UAΔT分析,其中U为总传热系数,A为面积,ΔT为对数平均温差。各受热段应分别计算,并考虑物性、换热系数及流动条件变化。 降低pinch通常需要更大的传热能力,可能增加受热面积、体积和投资。管束布置同时影响烟气速度、积灰和压降,需受上游允许背压约束。[1] Approach较小时,省煤器出口水更接近饱和状态。对非沸腾式省煤器,应校核部分负荷及给水条件变化时的汽化风险,不能采用脱离设备结构和运行范围的统一限值。 四、冷端壁温、腐蚀与积灰排烟温度是烟气整体参数,冷端腐蚀则与局部金属壁温相关。壁温受给水温度、烟气温度、两侧换热及沉积等共同影响。 含硫烟气应结合水蒸气、SO等组分和运行变化评估酸露点及结露条件。含尘烟气还需核对灰的性质、沉积倾向和清灰能力。最低排烟温度应与金属温度、材料、压降及下游设备条件共同确定。[1]
图2|温度匹配、面积与投资、烟气压降及冷端条件共同约束热回收方案。 五、设计点与变工况校核设计阶段可选取pinch和approach进行受热面配置;结构确定后,变工况下的两个温差由实际热源、汽水条件和传热性能决定,不能在所有负荷下沿用设计值。[1] 方案评审应比较正常、最低及其他保证工况下的产汽量、蒸汽参数、各段温度、烟气压降和省煤器运行状态。性能保证值应对应明确工况,面积和运行裕量应有计算依据。 六、单台余热锅炉与全厂夹点是两个层次余热锅炉的蒸发器pinch和省煤器approach用于描述设备内部温度接近程度。全厂夹点分析则把工艺热流和冷流作为网络对象,按选定的最小传热温差进行温度修正,确定热回收目标与公用工程需求。两者在对象、边界和数值上均不必相同。 例如,上游高温气体可进入余热锅炉产汽,也可能直接加热工艺冷流;蒸汽又可由不同压力等级用户消耗、减压或经汽轮机利用。应比较完整系统的燃料、公用工程、电力、换热面积和运行约束,避免将单台锅炉的最大产汽量等同于全厂最优。 七、从数据表到热回收目标首先为每股工艺流列出质量流量、组成、供给温度、目标温度、压力、相态、可用时间及允许压降;有相变、物性显著变化时分段计算焓变。再选定具有工程依据的最小温差,构建修正温度的复合曲线或热级联,确定热公用工程与冷公用工程的目标,并识别夹点位置。 分析时必须声明连续或间歇运行、正常和低负荷流量、污垢与清洗周期,以及设备改造边界。理论目标只说明在假设下的热量匹配潜力;实际换热网络还受距离、压降、腐蚀、控制和同步运行条件制约。 八、与蒸汽系统联算按各压力等级建立蒸汽与凝结水质量、能量平衡,区分工艺直接耗汽、间接换热、汽轮机抽汽、减压减温、排污闪蒸及回水。每次改变锅炉压力或产汽量,都需重新计算对应饱和温度、可供热温位、用户压降与电力变化。凝结水回收和除氧器热量变化也会改变锅炉给水焓,不能将其与锅炉效率提升重复计量。 以某候选换热器为例:若每小时回收可稳定利用的热量为Q,年运行时间为τ,实际替代热源的边际成本为c,则年节省可先按Q×τ×c估算;Q的单位、锅炉效率、输配损失及能源价格口径必须一致。间歇工况需按重叠小时数而非设备各自运行小时数计入。投资决策还需计入泵风机增耗、清洗、停机及投资年化费用。 九、方案筛选与验收至少对基准、热回收强化和不同蒸汽压力等级方案建立相同边界的能量平衡,分别核对局部温差、排烟冷端壁温、酸露点、烟气背压、省煤器汽化和低负荷可控性。对不可同时运行的热源与热用户,应设置旁路或采用实际可用性计算。改造完成后,以计量点、校正条件和运行稳定时段核算热回收量,避免把烟气温降直接等同于可售蒸汽或净节能量。
文献 [1] Ganapathy V. Steam Generators and Waste Heat Boilers: For Process and Plant Engineers[M]. CRC Press, 2015: 35–40, 197, 266–267.
|