|
你签字那天,桌上压着两张纸。一张是燃气公司的结算单,一个月的燃料费就是几十万,签了就得付;一张是锅炉房的运行记录本,上面那行排烟温度写着 180。结算单上的数你看得懂,运行记录本上这行字,没人跟你解释过。这两张纸之间差的,就是一年白烧掉的钱。
1. 锅炉房那行排烟温度,抄了十年没人算过
运行记录本上那行排烟温度,每天抄一次,交接班的时候抄一遍。值班的人抄它,不是有人要看,是表上有这一栏,空着不好看。 这个数就这样活了十年,年年出现,年年没人动。因为它不变成一张账单。电表水表的数,月底会变成发票,会有人来问你怎么这么多。排烟温度不会。它化成一股热气从烟囱口飘走,没有谁上门收这笔钱。抄下来,不等于有人看。 它不催你,所以你不看它。你每天看的是气费、是电费、是那张要签字的单子,这行字躺在本子中间,没人催就一直躺着。
2. 一百八十度的烟,带走的是钱
锅炉烧出来的热,一部分进了蒸汽或者热水,一部分跟着烟气从烟囱走了。这是规矩,改不了,能改的是走掉多少。 烟气温度越高,被它带走的热越多。烟气一百八,比一百二多出来那六十度,全是烧气烧出来的。 燃气锅炉排烟温度高的时候,烟囱口反而看不见白烟。白烟是水蒸气遇冷结的水雾,看不见白烟,往往说明烟还热着。烟囱不冒白烟,不代表热没跑。 锅炉各项热损失里,排烟这一项占大头,多数燃气锅炉在百分之五到八,这是行业常用的估算区间,不是哪台炉子的实测值。出厂资料写的设计排烟温度,一般在一百二到一百五之间。你那台现在跑一百八,多出来那三十到六十度,就是每年白烧掉的气。烟气跑掉的热,烧的是你的气。
3. 排烟温度每高二十度,热效率差一个点
行业里有个用了很多年的经验算法:排烟温度每升高十五到二十度,锅炉热效率大约掉一个百分点。这不是查表查出来的定数,是个经验区间;我按二十度算,宁可少说。 掉一个点,就是同样的蒸汽你要多烧百分之一出头的量。 拿一台十吨燃气锅炉算。一年跑四千小时,出四万吨蒸汽;一吨蒸汽按七十五方气,一年三百万方;气价按三块五一方,一年燃料费一千万出头。差一个点,一年多花十一万上下,大约是燃料费的百分之一;差两个点,二十万往上。排烟温度降四十度,就是燃料费的百分之二。 气价、年耗气量、吨汽耗气,你换成自己厂里的数重算一遍。你不用懂热力学,你只要会乘法。 你能把温度换算成钱,这个字才签得下去。
4. 三个地方让温度虚高:受热面结灰、风给多了、省煤器旁通
排烟温度高,不一定是你这台炉子设计不好。多数时候是三个地方出了状况,都不用换设备。 头一个是受热面结灰。锅炉里那些管子,烟气走管外,水走管里,热隔着管壁传。管外糊一层灰,灰本身隔热,热传不动,只能跟着烟走,出口温度自然上去。灰不厚,可它是隔热层。 第二个是漏风和空气给多了。炉膛里一直得往里吸点风,看火门没关严、烟道有裂缝、风门开得偏大,冷空气就进去。空气多了,烧完变出来的烟气也多,同一份热摊到更多气体上,带走的总量就上去。氧含量就是这件事的表针。烟囱前面有个测点,能测出烟里还剩多少氧气。 第三个是省煤器旁通。省煤器你可能没听过。它就是装在烟囱前面那一段的一排管子,烟气从管外过,给水从管里过,把本来要跟着烟跑掉的热先捡回来一道。叫省煤器,其实省的是煤和气。旁通就是给它留的一条近路。有些锅炉在省煤器旁留旁通烟道,本是防低温腐蚀,天冷时让烟气从旁通走。这条路一开就容易忘关;或者省煤器堵了、漏了、没投,看着在系统里,实际没在换热。省煤器一开旁通,等于把末道关口让开了。 这三处里两处是维护、一处是习惯,都跟换设备没关系。让他们先去看一眼旁通阀手柄在什么位置,拍张照发你。
5. 超设计值三十度就动手
给一条能用的线:排烟温度比出厂资料高三十度以上,或者烟气氧含量超过百分之六,就得动手查。燃气锅炉氧含量正常在百分之三到五,燃煤在百分之六到八。 这个数不是死的。炉子老旧、长期低负荷的,放宽一点;新炉子投运两年就差三十度,先查安装和调试。这条线不是给别人看的,是让你不用每次从头讨论一遍。 节奏上也有个说法:供暖季前查一次,把灰清掉;供暖季里每月看一眼这两个数。一个冬天下来,你手里就有一串自己的数。 6. 这两个数不抄,谈什么都是猜谈加设备之前,明天让他们做的一件事是抄数。抄两个:排烟温度、烟气氧含量。 抄的时候有三个讲究:同一时刻的数才配得上;同一负荷的数才能比;连着抄三天、早中晚各一次取中间值。 为什么两个一起抄?只抄温度,你分不清是灰厚了还是风大了。温度高、氧含量正常,多半是受热面脏了;两个都高,先把风调回来;温度不高、氧含量偏高,那是白送空气,同样白烧气。 抄回来填一张四格表: · 填什么;怎么来 · 排烟温度;实测,同一负荷,取三天中间值 · 烟气氧含量;同一时刻,分析仪或在线表 · 热效率;按每二十度一个点估,不实测 · 一年多花多少钱;年耗气量 × 气价 × 效率差 没有氧表就先只抄排烟温度,超设计值三十度再花钱测氧。 第四格是你跟人谈话的底气。数字不换成钱,就没人跟你一起看。 这张表在《零碳工厂开发建设指南》里,文末说怎么拿。
7. 先清灰再谈加装,顺序反了钱白花
顺序不能反:先清灰,再调风,然后才谈加装。反了就是花钱买本来免费的东西。 清完灰、风调好,隔两天让他们再测一次,把数报给你。 降下来了,那是维护的事,跟设备没关系。先清灰,再谈设备,顺序反了钱就白花。 还在高位,说明受热面面积不够,或者旁通没关严。这时候值得找厂家谈加省煤器,甚至再加一级冷凝换热。 还有一种,排烟温度本来就不高,但烟气里的水蒸气没凝出来。这种要谈的是冷凝余热回收,跟加省煤器不是一件事,别让人混在一个报价里。 加装的价钱我不在这儿报。它跟受热面面积、材质、烟气条件都有关,样本上的标准工况跟你那台炉子差得远。让厂家按你的烟气量和温度出报价。样本上的数,从来不是你那台炉子的数。 回到签字那天那两张纸。结算单和运行记录本,本来是同一件事的两头,中间隔着一台锅炉。排烟温度那行字,就是这两头之间那条线。 环保检查看的是排放,燃料费看的是效率,排烟温度这个数两头都管。一台锅炉效率掉下去,烟气里跑的是钱,也是多烧出来的碳。 这段可以直接转给管锅炉房的人,他看完知道明天要抄哪两个数、先看清哪三处。 你那台炉子的排烟温度,这个月抄的是多少度?
|