求助:

我们使用的是百得的燃烧器,可是最近发现一旦开启燃气增压风机,流量计就会显示104m3/h,而且无论是开启一段火还是二段火,都只显示104m3/h。这是为什么?该怎么解决?不胜感激

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

25

帖子

0

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
0
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2008-9-29 00:20:07 | 只看该作者
请告知燃烧器型号,额定流量,104m3/m是工况还是标况,还有供气压力。
还可以检查阀组两级切换是否正常。
论成败人生豪迈,大不了从头再来
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2009-7-14 06:46:38 | 只看该作者
燃气压力二段火应该比一段火流量计显示稍微小一点才正常