东智燃烧设备(917587680) 9:42:28 请教各位师傅 ,LM21程控器 程序走到点火变压器放电和开电磁阀之间,也不报警然后就又开始重新吹扫,可能是什么原因呀? 上海图共机电(798090592) 9:42:56 压力开关上面查一下 东智燃烧设备(917587680) 9:43:12 燃气 还是风压 ? 无锡卡尔王军庆(526719038) 9:43:14 地线 东智燃烧设备(917587680) 9:43:35 地线接了 上海图共机电(798090592) 9:43:46 风压和气压不正常,还有接地看一下 齐志伟(15172530) 9:43:51 重新吹扫几次? 东智燃烧设备(917587680) 9:44:15 吹扫几次 没记 无锡卡尔王军庆(526719038) 9:44:30 正常自动只有三次 三次后就故障 上海图共机电(798090592) 9:44:56 很有可能是气压开关动作了 东智燃烧设备(917587680) 9:44:56 现场没有真正意义上得地 就接在设备外壳上 气压开关短接了 无锡卡尔王军庆(526719038) 9:45:19 和气压没关系 你的程序都是对的 风压到时可以短接一下试试 东智燃烧设备(917587680) 9:47:36 那我短接下风压 试下 无锡卡尔王军庆(526719038) 9:47:54 接地必须要接好 上海图共机电(798090592) 9:47:57 不能直接短接 无锡卡尔王军庆(526719038) 9:49:32 常闭常开应该知道吧 ]9PGF.gif) 东智燃烧设备(917587680) 9:49:40 如果接地不良的话 用LGB能补能好点 ? 无锡卡尔王军庆(526719038) 9:51:24 肯定 东智燃烧设备(917587680) 9:53:09 多谢各位 我让现场试下 |