今天又去了昨天的工地,对机组观察发现以下问题:火焰发红,火焰很长,空气过量。
机组铭牌要求天然气压力7--10KP。机组然气管路阀件为:调压阀--冬斯DMV-520双电磁阀--燃烧量调节蝶阀--喷嘴
调压阀前,双电磁阀后装有压力表。机组停机状态气压7.5KP,机组运行于110立方流量时调压阀前压力5.5KP,双电磁阀后压力0KP。而随机文件
压降图上该流量阀件阻力损失之和是30mbar,按照文件说明电磁阀后压力应该是2.5KP。但我将调压阀调到最大电磁阀后压力仍是0
那么是什么原因造成大的压降呢?电磁阀的阻力要调吗??气压低运行会有什么现象,又会造成哪些损害??
恳求各位专家予以指点!!!
共同点燃
此贴被TA们浏览了5959次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

40

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2008-12-5 11:33:09 | 只看该作者

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2009-7-5 11:59:09 | 只看该作者
气压低会造成燃烧不稳,时好时坏,电磁阀阻力不用调,压降大首先考虑过滤器是否通畅
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

35

主题

111

帖子

130

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
130
公司
保密

社区居民

QQ
地板
发表于 2009-9-2 07:00:06 | 只看该作者
国产调压阀问题?
百得利雅机电与您携手打造燃烧精品世界. 主营:将军/百得/利雅路/博拉第/能量/豪科/桑德利亚/CBS等沥拌站燃烧器和配件销售.调试.维修.QQ:673841410,TEL:15929919139.
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

3

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
5#
发表于 2009-11-5 08:53:54 | 只看该作者
学习中 [s:2]
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

7

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2009-12-10 13:00:37 | 只看该作者
学习
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表