中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 5846|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

燃气压力对燃烧器运行的影响

[复制链接]

尚未签到

6

主题

7

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-10-30 22:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

今天又去了昨天的工地,对机组观察发现以下问题:火焰发红,火焰很长,空气过量。
机组铭牌要求天然气压力7--10KP。机组然气管路阀件为:调压阀--冬斯DMV-520双电磁阀--燃烧量调节蝶阀--喷嘴
调压阀前,双电磁阀后装有压力表。机组停机状态气压7.5KP,机组运行于110立方流量时调压阀前压力5.5KP,双电磁阀后压力0KP。而随机文件
压降图上该流量阀件阻力损失之和是30mbar,按照文件说明电磁阀后压力应该是2.5KP。但我将调压阀调到最大电磁阀后压力仍是0
那么是什么原因造成大的压降呢?电磁阀的阻力要调吗??气压低运行会有什么现象,又会造成哪些损害??什么办法能使压力升高??
恳求各位专家予以指点!!!
i

共同点燃
此贴被TA们浏览了5846次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

4

主题

29

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2009-7-8 21:22:03 | 只看该作者

问题太多,不知道回答哪个了。

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

27

主题

44

帖子

58

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
58
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2010-5-27 09:24:40 | 只看该作者

回 楼主(shenhai) 的帖子

电磁阀的压力表,是什么单位,要是MPA单位,肯定为0
阻力不需要调了,因为压降根本没多少。气压低会回火,能使压力升高,就调主管道压力,或者你的电磁阀压力显示有问题
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

2

主题

32

帖子

15

积分

一段小火

Rank: 2

积分
15
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2011-11-25 20:09:44 | 只看该作者
加大风门的张开度
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

6

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2012-2-21 10:30:53 | 只看该作者
加大风门的张开度
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表