燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2460|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[论坛公告] 各位工程师小弟有台燃烧器是力威的点不不着火

[复制链接]

尚未签到

1

主题

1

帖子

35

积分

一段小火

Rank: 2

积分
35
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-16 00:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有台力威燃烧器点不着火·程控器是LFL133.5。程序走到 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1781709389/QQ/WinTemp/RichOle/)5QFOOLIGHWGLOQ5}GFDUJ1.jpg 这样箭头向下就报警停了·请你们帮帮忙!谢谢啦 说明书上说程控器8号端子不得电
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

35

主题

111

帖子

130

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
130
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2012-2-8 20:20:41 | 只看该作者
中国燃烧热能生态小镇
看不见显示位置小图片,上传有错
百得利雅机电与您携手打造燃烧精品世界. 主营:将军/百得/利雅路/博拉第/能量/豪科/桑德利亚/CBS等沥拌站燃烧器和配件销售.调试.维修.QQ:673841410,TEL:15929919139.
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:11 天
连续签到:1 天

4

主题

49

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2012-2-9 15:27:04 | 只看该作者
招聘会
小刘,箭头向下时报警是点火风门小了,稍微增加点火风门角度即可。
该会员没有填写今日想说内容.
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

97

帖子

4

积分

准备调试

Rank: 1

积分
4
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2012-2-18 16:52:49 | 只看该作者
火烧云服务联盟
箭头向下时报警原因有多个,检查风门执行器看辅助开关坏了没,
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

2

主题

7

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2012-3-7 15:09:34 | 只看该作者
可能是伺服马达,也可能是风压开关
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

5

主题

168

帖子

283

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
283
公司
保密

社区居民

QQ
6#
发表于 2012-3-23 22:38:32 | 只看该作者
签到
检查伺服马达和8号端子的反馈线路
上海焱翔热能科技有限公司 电话:021-33530395 手机:13651983747 QQ:1114524712   更多:www.upflametech.com
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  