[拉幅定型机燃烧器] 怪毛病啊!!!!!!!维修3天啦

[复制链接]

尚未签到

2

主题

11

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-12-31 17:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户一台2T热水锅炉配的兰搏基尼燃烧器,LANDIS-SKP10.123A27执行器.正常使用中某日突然报警.故障现象:执行器点火瞬间可以打开之后见火立即熄灭程控器故障停在1后面一点.本人判断为电离子检测不通过,但是拆燃烧头检查若干便没见异常!!!郁闷!!!!最后线路检查发现地线和零线是通的.求高人赐教,拜谢!!!!!!
共同点燃
此贴被TA们浏览了4037次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:18 天
连续签到:1 天

1

主题

43

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2008-12-31 21:01:20 | 只看该作者
检查一下风压开关。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

35

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

板凳
发表于 2009-1-7 19:06:17 | 只看该作者

回复:(dengpu)怪毛病啊!!!!!!!维修3天啦

可能是风压开关问题或者离子棒接线问题

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
地板
发表于 2009-1-13 11:38:55 | 只看该作者
风压开关 检查没有?
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

2

主题

11

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2009-1-16 11:49:09 | 只看该作者

问题已经找到,伺服马达和风门连接不好,风门动作不到位引起的。谢谢,各位!!!