Lamtec蓝姆泰克 BT300电脑软件使用指南
BT300电脑软件调整的常用参数
lamtec_20170429092112.JPG

Lamtec 蓝姆泰克BT300调试视频
友情提示:
如果你是手机访问上本页面,
建议在wifi环境下点击链接观看!
(土豪直接忽略此提示)
在使用BT300时,通常燃烧机出厂前,绝大部分参数都做过设定,或者刷新过数据,因此在现场通常只是做简单的设置就可以,也有现场情况需要做设置做调整,而UI300上有看不到这些参数,所以需要用PC软件来查看和调整部分参数,除去一些UI300可以调整,以及一些需要LAMTEC工厂才可以调整的输出,如下列举了一下主要的参数:


  • 参数及设置说明

Group 40: Automatic Burner-Ctrl.System(燃烧机自动控制系统)

No.
Description(描述)
Value(值)
300
Time for forced    intermittent operation in minutes(0=endless
强制间隙式运行的时间(0=连续运行)
注:如果火检不具有连续运行的能力,请用间歇式运行,使用默认值1430(最大值为1440)。如果火检不能自我安全检查,这将使得燃烧机运行时存在极大的安全隐患。
1430
301
Automatic restart (0=TRD,1=OFF,2=EN676)
1
302
Start with(1) or    without (0) pilot burner for oil,(2)=oil with continuous pilot flame
0=点火程序中不带点火支路,燃油模式
1=点火程序中带点火支路,燃油模式
2=点火程序中带点火支路,并点火成功后不退出,燃油模式
0
303
Start with(1) or    without (0) pilot burner for gas,(2)=gas with continuous pilot flame
0=点火程序中不带点火支路,燃气模式
1=点火程序中带点火支路,燃气模式
2=点火程序中带点火支路,并点火成功后不退出,燃气模式
0
320
Oil pump    ON,0=standard,1=together with the fan
0=标准时序启动 ,  1=与风机同时启动
0
326
After-burning time(flame signal irrelevant)[sec]
燃烧机关机熄火后,控制器再次扫描火焰有无的延迟时间
10
328
Automatic restart    after fault
故障触发后,燃烧机的重启次数。
注:部分故障是允许重新启动燃烧机的,根据TRD或者EN676的标准执行。
5
330
Permanent ventilation(0-OFF / 1-active)
0=关闭永久吹扫  ,  1=激活使用永久吹扫
0
331
Delay after    reaching base load/closed-loop control until approval of REZI channel
烟气循环通道在点火成功后小火/闭环控制时,获准打开的延时时间      (与FGR循环控制有关)
0
332
Temperature threshold    flue gas for approval of REZI channel[℃ or ℉]
烟气循环通道获准打开的烟气温度的阈值[℃ or ℉]
(与FGR循环控制有关)与 331参数同时满足,才可打开。
0

Group 45: Sequencer(定序器)

No.
Description(描述)
Value(值)
365
Limit by which    pre-ventilation can be completed channel 1 [digit]
第一通道前吹扫阶段最大的开度【数字点数】
999
366
Limit by which    pre-ventilation can be completed channel 2 [digit]
第二通道前吹扫阶段最大的开度【数字点数】
999
367
Limit by which    pre-ventilation can be completed channel 3 [digit]
第三通道前吹扫阶段最大的开度【数字点数】
999
368
Limit by which    pre-ventilation can be completed channel 4 [digit]
第四通道前吹扫阶段最大的开度【数字点数】
999
376
Damper delay after    fan ON [sec]
风机启动后,延时一段时间后风门打开
注:风门延时打开,可以防止风机启动阶段需要更大的电流。
5
377
Firing-rate position    during switching OFF (0=actual position / 1=base loading before switching    OFF)
0= 关机时在当前负荷位就地关断
1= 关机时先运行到小火位(200点负荷位),然后关断
建议:先运行至小火位再关断。
0


Group 50: Channel Configuration(通道配置)

No.
Description(描述)
Value(值)
400
Function definition    channel 1
第一通道功能定义
0=OFF (关闭)
1=reci. (since BT    v3.3)   烟气循环(3.3版本开始由此功能)
2=fuel (燃料)
3=air damper (空气挡板,或者变频器)
3
401
Function definition    channel 2
第二通道功能定义  (同400)
2
402
Function definition    channel 3
第三通道功能定义  (同400)
3
403
Specification of    channel 4 functions
第四通道功能的定义 (0或者3)
0
405
Channel release for    curve set 1
燃油模式下,各通道的释放设置
各通道释放
通道1
通道2
通道3
通道4
1
2
4
8
15
注:在BT340应用过程中,该参数设置尤为重要,当两个通道被设定为FUEL(燃料),在燃油模式时,只需使用一个通道。
15
406
Channel release for    curve set 2
燃气模式下,各通道的释放设置  (同405)
15


Group 55: Actuators(执行器)

No.
Description(描述)
Value(值)
455
Configuration of the actuator    type channel 1
第一通道执行器类型配置
1=执行器0.8Nm(662R5500);1.2Nm(662R501);3Nm(662R5003)   
2=执行器9Nm(662R5009)
1
456
Configuration of the    actuator type channel 2
第二通道执行器类型配置  (同455)
1
457
Configuration of the    actuator type channel 3
第三通道执行器类型配置  (同455)
1
458
CLOSE position of the    connected damper channel 1
第一通道连接挡板的关闭位置
0=关闭位置 为12点钟方向
1=关闭位置 为9点钟方向(1.2Nm,3Nm,9Nm),
或者为3点钟方向(0.8Nm)
0
459
CLOSE position of the    connected damper channel 2
第二通道连接挡板的关闭位置
同458
0
460
CLOSE position of the    connected damper channel 1
第三通道连接挡板的关闭位置
同458
0


Group 60: Fuel/Air Ratio Control(燃料/空气比例控制)

No.
Description(描述)
Value(值)
525
Setting of number of    stages for staged operation in oil mode ( 0=modulated operation / 1=2    stages / 2=3 stages )
0=比例渐进式调节  1= 2段火    2= 3段火
1
527
Positon of the air    damper, at which the valve is opened for the second stage
二段火阀门打开时,风门挡板的位置(可在编辑曲线里手动调节)
0
528
Positon of the air    damper, at which the valve for the second stage is switched off
二段火阀门关闭时,风门挡板的位置(可在编辑曲线里手动调节)
0
529
Positon    of the air damper, at which the valve for the third stage is opened.
三段火阀门打开时,风门挡板的位置(可在编辑曲线里手动调节)
0
530
Positon of the air    damper, at which the valve for the third stage is switched off
三段火阀门关闭时,风门挡板的位置(可在编辑曲线里手动调节)
0
531
Firing-rate threshold    at which the valve for the second stage is switched off
二段火阀门关闭的负荷阈值
0
532
Firing-rate threshold    at which the valve for the second stage is switched on
二段火阀门打开的负荷阈值
0
533
Firing-rate threshold    at which the third stage’s valve is switched off
三段火阀门关闭的负荷阈值
0
534
Firing-rate threshold    at which the valve for the third stage is switched on
二段火阀门打开的负荷阈值
0


Group 65: Monitoring Bands(监测带)

No.
Description(描述)
Value(值)
609
1st monitoring band    negative, channel 4 [digit]
第四通道负向第一监测带 【数字点】
30
614
1st monitoring band positive,    channel 4 [digit]
第四通道正向第一监测带 【数字点】
30
620
2nd monitoring band    negative, channel 4 [digit]
第四通道负向第二监测带 【数字点】
40
625
2ndt monitoring band positive,    channel 4 [digit]
第四通道正向第二监测带 【数字点】
40



Group 80: LSB / Fieldbus(Lamtec系统总线  / 现场总线)

No.
Description(描述)
Value(值)
765
EBM: IP-Address part    1 and 2
注:BT300系列产品配套Modbus模块为TCP接口
如果 P 765和 P 766 没有进行配置 (默认值为 0),或者这两个参数都被设置为 0,那么 EBM100的 IP配置就被设定为 DHCP(自由获取)。

EBM100网络的默认配置:
  • 静态 IP 地址: 192.168.2.100
• 子网掩码: 255.255.255.0
如果使用192.168.2.100作为 固定的IP地址,
那么 765的值应为49320,  766的值应为612
0
766
EBM: IP-Address part    3 and 4
同 765
0


Group 85: Feature Parameters(特殊参数)

No.
Description(描述)
Value(值)
800
Using the integral    flame scanner
火检类型的使用和配置
0:    Main flame: ionization detector   主火焰:离子棒
  Pilot flame: none               点火火焰:无
1;    Main flame: ionization detector   主火焰:离子棒
  Pilot flame: switch-input         点火火焰:开关量
2:    Main flame: ionization detector   主火焰:离子棒
  Pilot flame: LDR photo resistance  点火火焰:光敏电阻
3: Main    flame: switch-input        主火焰:开关量
  Pilot flame: none               点火火焰:无
4:    Main flame: switch-input        主火焰:开关量
  Pilot flame: ionization detector   点火火焰:离子棒
5:    Main flame: switch-input        主火焰:开关量
  Pilot flame: LDR photo resistance 点火火焰:光敏电阻
6:    Main flame: LDR photo resistance主火焰:光敏电阻
  Pilot flame: none               点火火焰:无·
7:    Main flame: LDR photo resistance主火焰:光敏电阻
  Pilot flame: ionization detector   点火火焰:离子棒
8.    Main flame: LDR photo resistance主火焰:光敏电阻
  Pilot flame: switch-input         点火火焰:开关量

从BT300的3.3.0.0版本开始有如下类型:
9.  Main flame: LDR photo resistance主火焰:光敏电阻
   Pilot flame: UV tube             点火火焰:紫外管
10.    Main flame: ionization detector   主火焰:离子棒
   Pilot flame: UV tube             点火火焰:紫外管
11.    Main flame: UV tube            主火焰:紫外管
   Pilot flame: none               点火火焰:无
12. Main    flame: UV tube            主火焰:紫外管
   Pilot flame: ionization detector   点火火焰:离子棒
13. Main    flame: UV tube            主火焰:紫外管
   Pilot flame: LDR photo resistance 点火火焰:光敏电阻
2


Group 85: Feature Parameters(特殊参数)

No.
Description(描述)
Value(值)
801
Definition of    terminal assignment (0: oil operation – two-stage or modulating / 1: oil    operation – three-stage / 2; gas operation – modulating / 3; dual fuel –    oil and gas operation-modulating / 4: dual fuel – oil operation two or    three-stage and gas operation )
定义控制方式
0: oil operation –    two-stage or modulating
燃油-两段火或比例调节
1: oil operation –    three-stage (pilot burner not available)
燃油-三段火(不能有点火支路)
2:    gas operation – modulating
燃气-比例调节
3;    dual fuel- oil and gas operation – modulating or two-stage pilot burner    permitted and modulating gas operation ( BT340 only)
  双燃料-燃油和燃气模式 – 燃油比例调节或者燃油两段火控制允许带点火支路,以及燃气比例调节(仅适用于BT340)
4;    dual fuel – oil operation up to three stages ( without pilot burner) and    modulating gas operation (BT340 only)
  双燃料-燃油模式可多至三段火(不可带点火支路),以及燃气比例调节(仅适用于BT340)
2
808
Fuel selection ( 0:    fuel oil / 1: fuel gas), Effects only if P 812=0
燃料类型选择,仅在812=0时有效
0: 燃油      1: 燃气
1
812
Definition of source    for fuel selection (0:via P808 / 1: via terminal at DFM / 2: via LSB
燃料选择控制信号来源的定义
0= fuel selection via    P 808  通过808定义燃料类型
1= fuel selection via    terminal at Dual Fuel Module(DFM)
   通过双燃料模块(DFM)上的端子来选择燃料类型
2= fuel selection via    LSB   通过Lamtec系统总线选择燃料类型
0




lamtec_20170429092128.JPG
回帖可见下载内容
BT300电脑软件使用指南.pdf (504.79 KB, 下载次数: 600)

二维码 

文章内容转载于网络(注明出处)

如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 

详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系! 

网站管理员:丁先生 联系电话:0510-6856 6536/6535 

 手机:139-1248-0569(微信同号)


(网站运营商)沃姆韦尔科技无锡有限公司 www.warmwell.com.cn
中国燃烧器网品牌中心
回复

使用道具 举报

参加活动: 0

组织活动: 0

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

0

主题

4

帖子

10

积分

一段小火

Rank: 2

积分
10
发表于 2017-11-8 22:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
歇歇吧

二维码 

发表于 2017-11-9 11:18:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 燃料

资料不错,值得收藏

二维码 

北京菲斯曼供热技术有限公司
发表于 2017-11-16 20:26:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 燃料

资料挺好,收藏

二维码 

发表于 2017-12-23 08:40:26 来自手机 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 燃料

看看,谢谢上传

二维码 

CLEAVERBROOKS
发表于 2018-1-9 10:14:44 | 显示全部楼层
学习一下

二维码 

[LV.10]以坛为家III

669

主题

2022

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10148
公司
沃姆韦尔

评分达人社区居民忠实会员最爱沙发原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
 楼主| 发表于 2018-1-9 10:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
yuanshaoshuai 发表于 2017-11-8 22:08
歇歇吧

什么情况?江南口音么

二维码 

[LV.4]偶尔看看III

0

主题

16

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
发表于 2018-1-15 14:09:16 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 燃料

感谢版主分享这么好的资料

二维码 

发表于 2018-1-24 12:06:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 燃料

好东西,学习学习!希望朋友们资料都共享一下

二维码 

发表于 2018-7-23 10:13:36 | 显示全部楼层
学习了非常好

二维码 

文章内容转载于网络(注明出处)

如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 

详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系! 

网站管理员:丁先生 联系电话:0510-6856 6536/6535 

 手机:139-1248-0569(微信同号)

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

沃姆韦尔科技无锡有限公司
快速回复 返回顶部 返回列表