[标准燃烧器] 奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火

  [复制链接]
累计签到:16 天
连续签到:1 天

0

主题

33

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密
11#
发表于 2018-1-2 15:07:32 来自手机 | 只看该作者
机械比调,将小负荷凸轮调的和大负荷刻度一样了吧 ?
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:16 天
连续签到:1 天

0

主题

33

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密
12#
发表于 2018-1-2 15:08:27 来自手机 | 只看该作者
电子比调,那可能就多了
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:16 天
连续签到:1 天

0

主题

33

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
保密
13#
发表于 2018-1-2 15:10:57 来自手机 | 只看该作者
电子比调参数选择的问题吧,控制方式参数选择有误,

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

21

积分

一段小火

Rank: 2

积分
21
公司
保密
14#
发表于 2018-1-3 12:00:29 来自手机 | 只看该作者
dongyidiandian 发表于 2017-10-12 13:58
西门子控制器在X5-03的端子1,4是锅炉压力开关,2是大火,3是小火

大神,lmv52·400b2控制器那些接线端子都是干嘛的,详细说下好吗
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:9 天
连续签到:1 天

0

主题

12

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密
QQ
15#
发表于 2018-1-15 12:50:49 | 只看该作者
控制柜的大小火转换的中间继电器或者plc输出是不是有问题,也可查看下