发表于 2017-11-21 08:36:29 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1热能
利雅路RS410的燃烧器安全阀和过滤器之间有个自带的减压阀,这个减压阀要求进口压力是多少,跟燃烧器所需压力一样吗,现在的情况是燃烧器一增大出力,过滤器前的燃气压力就会变得很小,天然气管道上还有个减压阀,可不可以把燃烧器上面的这个拆掉?各位大神给出出招:)~~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:11 天
连续签到:1 天

0

主题

43

帖子

62

积分

一段小火

Rank: 2

积分
62
公司
保密
QQ
沙发
发表于 2017-11-21 09:10:43 来自手机 | 只看该作者
调压阀的弹簧要换成10―12千帕的,机器本身带的是1―3千帕的。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

1

主题

7

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
板凳
发表于 2017-11-21 09:53:39 来自手机 | 只看该作者
快乐幸福 发表于 2017-11-21 09:10
调压阀的弹簧要换成10―12千帕的,机器本身带的是1―3千帕的。

进口是1-3KPa还是出口啊,我把调压阀调到最大了,是不是就成直通了
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:11 天
连续签到:1 天

0

主题

43

帖子

62

积分

一段小火

Rank: 2

积分
62
公司
保密
QQ
地板
发表于 2017-11-21 09:55:55 来自手机 | 只看该作者
18253469199 发表于 2017-11-21 09:53
进口是1-3KPa还是出口啊,我把调压阀调到最大了,是不是就成直通了

你得确定压力,没说清楚,压力是多少,来多上,调压阀后多少。你要搞清楚。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

1

主题

7

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
5#
发表于 2017-11-21 10:16:58 来自手机 | 只看该作者
快乐幸福 发表于 2017-11-21 09:55
你得确定压力,没说清楚,压力是多少,来多上,调压阀后多少。你要搞清楚。

燃烧器需要的是10kpa,管道供给的压力也是10kpa,自带的这个调压阀应该只是起一个稳压作用,燃烧器以增加火力,管道压力就变成2kpa了,跟这个调压阀有关系吗,还有总需要流量是360,气化器气化量是1000方,没有辅助加热,跟这有关系吗
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:11 天
连续签到:1 天

0

主题

43

帖子

62

积分

一段小火

Rank: 2

积分
62
公司
保密
QQ
6#
发表于 2017-11-21 10:18:26 来自手机 | 只看该作者
那可以拆除的,正常压力可以调个20千帕,通过他减压也行
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

1

主题

7

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
7#
发表于 2017-11-21 10:22:46 来自手机 | 只看该作者
快乐幸福 发表于 2017-11-21 10:18
那可以拆除的,正常压力可以调个20千帕,通过他减压也行

现在主要的问题是一增加火力,主管道的压力就下降的很多,是不是流量达不到,气化量达不到啊,夜晚温度-5度
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

0

主题

6

帖子

6

积分

一段小火

Rank: 2

积分
6
公司
保密
8#
发表于 2017-12-5 16:20:13 来自手机 | 只看该作者
气化量跟不上,加上电加热气化就好了
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
9#
发表于 2018-10-6 15:13:48 | 只看该作者
流量不够,看气化站处压力表是否降低很大,如果降低大就是气化量不足,管道压力应道高于炉子要求压力,设置15-20就可以。
回复 点燃