发表于 2020-4-9 16:42:11 | 显示全部楼层
假设是蒸汽锅炉,通过给水泵补水;
从两方面考虑,一是控制,二是设备
控制方面:
       1:锅炉第1次上水一般需手动启泵上水;
       2:锅炉运行过程中出现供水不足,导致极低水位报警停炉,这时不允许自动上水,也需要认为判断安全后,再手动上水;
       3:电路有问题,比如中间继电器坏了或水泵接触器坏了,热继电器跳了,导致接触器无法吸合;
设备方面:
       1:判断水泵接触器如果正常吸合,水泵空转,那就要检查泵前后是否有水,是否水中有空气,可进行排气操作。
       2:检查管道阀门是否全部打开。