[标准燃烧器] 故障 4吨低氮燃烧器 启动过程气压摆动

[复制链接]

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-5 18:36:36 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1热能
4吨低氮燃烧机,静压12千帕,动压3千帕,主管道100,阀组65。启动过程气压摆动大,清洗了过滤网,还有哪些影响因素?

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:49 天
连续签到:1 天

10

主题

150

帖子

70

积分

一段小火

Rank: 2

积分
70
公司
保密
QQ
沙发
发表于 2020-10-5 19:12:25 来自手机 | 只看该作者
动压太低,需要提亚,更换调压箱的弹簧片!
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:4 天
连续签到:1 天

3

主题

29

帖子

23

积分

一段小火

Rank: 2

积分
23
公司
保密
板凳
发表于 2020-10-5 19:18:08 来自手机 | 只看该作者
大概率二级调压阀的问题,压差较大,稳压功能几乎没有了!另检查上一级,一级调压的压力是否稳定(不排除)

点评

回复的很好!  详情 回复 发表于 2020-10-5 20:45
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:9 天
连续签到:1 天

4

主题

44

帖子

23

积分

一段小火

Rank: 2

积分
23
公司
保密
地板
发表于 2020-10-5 20:45:53 来自手机 | 只看该作者
煜途商贸有限公 发表于 2020-10-5 19:18
大概率二级调压阀的问题,压差较大,稳压功能几乎没有了!另检查上一级,一级调压的压力是否稳定(不排除)

回复的很好!
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:40 天
连续签到:1 天

3

主题

65

帖子

94

积分

一段小火

Rank: 2

积分
94
公司
保密
QQ
5#
发表于 2020-10-5 22:08:19 来自手机 | 只看该作者
是不是12Kpa的管道太长了