[标准燃烧器] 故障 4吨低氮燃烧器 启动过程气压摆动

[复制链接]

该用户从未签到

3

主题

16

帖子

17

积分

一段小火

Rank: 2

积分
17
公司
山西亿暖环保科技有限公司
发表于 2020-10-5 18:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1热能
4吨低氮燃烧机,静压12千帕,动压3千帕,主管道100,阀组65。启动过程气压摆动大,清洗了过滤网,还有哪些影响因素?

中国燃烧器网品牌中心
回复

使用道具 举报

签到天数: 17 天

[LV.4]二段小火

查看他的品牌

2

主题

44

帖子

46

积分

一段小火

Rank: 2

积分
46
公司
宜居嘉业(北京)
QQ
发表于 2020-10-5 19:12:25 来自手机 | 显示全部楼层
动压太低,需要提亚,更换调压箱的弹簧片!
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]星星之火

1

主题

9

帖子

10

积分

一段小火

Rank: 2

积分
10
公司
石家庄煜途商贸有限公司
发表于 2020-10-5 19:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
大概率二级调压阀的问题,压差较大,稳压功能几乎没有了!另检查上一级,一级调压的压力是否稳定(不排除)

点评

回复的很好!  详情 回复 发表于 2020-10-5 20:45
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]星星之火

0

主题

8

帖子

9

积分

一段小火

Rank: 2

积分
9
发表于 2020-10-5 20:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
煜途商贸有限公 发表于 2020-10-5 19:18
大概率二级调压阀的问题,压差较大,稳压功能几乎没有了!另检查上一级,一级调压的压力是否稳定(不排除)

回复的很好!
回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]一段小火

3

主题

27

帖子

41

积分

一段小火

Rank: 2

积分
41
公司
常熟凯奇热能设备有限公司
QQ
发表于 2020-10-5 22:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
是不是12Kpa的管道太长了