中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: Alexandria2020
打印 上一主题 下一主题

[火速营销] 燃友会MBA《燃燃直播间》第13课《Lamtec蓝姆泰克产品交流会》2022.03.30

  [复制链接]
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼! 

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
24#
发表于 2022-3-31 09:14:05 | 只看该作者
王启东934160657 发表于 2022-3-30 21:05
麻烦问下KLC1000和KLC20/230的区别是什么呢

两种的最主要的区别是KLC1000是探测紫外光,KLC2002 探测的是可先光,还有一个主要区别是KLC1000是侧向看火,KLC2002是轴向看火。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
23#
发表于 2022-3-31 09:12:59 | 只看该作者
王启东934160657 发表于 2022-3-30 21:05
麻烦问下KLC1000和KLC20/230的区别是什么呢

KLC1000检测的波长范围是 185--260nm 属于UV段, KLC2002 检测的波长范围是 380--1150,主要是可见光和近红外部分,另外,这两款火检的都对光信号的波动有感应,恒定的频率信号视为无效信号。同时他们都是间歇式火检,燃烧机一定要间歇式运行,或者手动重启,以规避他本身故障不能这个正常检测而带来的风险,实际来讲,这种重启,只是增加一道自检,不是实时自检,风险还在。但对于中小型燃烧机来讲,经济型火检是选型时的第一步。
回复 点燃 2

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:7 天
连续签到:1 天

1

主题

9

帖子

10

积分

一段小火

Rank: 2

积分
10
公司
保密
QQ
22#
发表于 2022-3-30 21:05:53 来自手机 | 只看该作者
麻烦问下KLC1000和KLC20/230的区别是什么呢

点评

两种的最主要的区别是KLC1000是探测紫外光,KLC2002 探测的是可先光,还有一个主要区别是KLC1000是侧向看火,KLC2002是轴向看火。  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:14
KLC1000检测的波长范围是 185--260nm 属于UV段, KLC2002 检测的波长范围是 380--1150,主要是可见光和近红外部分,另外,这两款火检的都对光信号的波动有感应,恒定的频率信号视为无效信号。同时他们都是间歇式火检  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:12
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:22 天
连续签到:2 天

0

主题

31

帖子

8

积分

一段小火

Rank: 2

积分
8
公司
保密
21#
发表于 2022-3-30 20:13:43 来自手机 | 只看该作者
请问氧含量修正在国内有没有相关成功案例?在应用过程是否有遇到导致系统震荡的问题?

点评

有案例, 除了单氧控制的基础上,有进一步增加了可燃气,单独的氧气控制,只是把烟道中的氧控制在自己觉得理想的范围,而此时仍会有富余的氧气,风门可以进一步减小,可燃气监测会扑捉到极限,发现了可燃气就是到了  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:08
氧气控制修正在国内外已经有很多的案例,如果在FGR应用中如果加入氧气控制氧含量控制比较稳定,但是对氮氧化物控制也能会有所波动。  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:18
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:2 天
连续签到:1 天

0

主题

5

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
20#
发表于 2022-3-30 20:13:01 | 只看该作者
LAMTEC氧化锆输出什么信号

点评

氧化锆传感器的直接信号不可用,需要通过变送单元处理后,才能读取和输出,可以通过LSB,与LAMTEC的控制器共享,分析变送器单元有模拟量输出或者通过相应的模拟量输出模块输出。该氧含量一旦进入控制器系统,可以通  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:23
蓝姆泰克氧气分析中的氧化锆信号有电压型和电流型,电流型主要对应LT1系列产品,电压型主要对应LT2,LT3等系列产品,电流型最大的有点就是精度更高,对于烟气分析仪氧气标准输出信号是4-20Ma信号,也可以走LSB, HART  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:21
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

尚未签到

0

主题

1

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
19#
发表于 2022-3-30 20:11:27 来自手机 | 只看该作者
BT330的第三通道在运行中无法投入无动作但在曲线调试界面里可以调节动作是什么问题,

点评

通道激活除了参数400-403外,还有参数405和406,405和406参数也需要激活,这两个参数默认值是15,即所有通道默认激活。可以相应检查一下,如有更多问题,请拨打蓝姆泰克技术支持电话010-84871662-821  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:38
这是LCK100绿色的模块没有插上,如果没有绿色模块把这个功能关闭掉就行了  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:21
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
18#
发表于 2022-3-30 20:11:23 来自手机 | 只看该作者
请问1、bt330故障时UI300上无法复位是UI300坏了吗
2、U805 D1:3  D2:3776间歇报警一般是什么故障引起的

点评

关闭了第三通道,要把之前的燃烧曲线彻底删除,然后重新做燃烧曲线,此时新的燃烧曲线是没有第三通道的;后面如果再激活使用第三通道,燃烧曲线也要删除,再重新做。注意,修改了这些参数,控制器要断电十秒后 再重  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:19
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

0

主题

2

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
17#
发表于 2022-3-30 20:10:16 来自手机 | 只看该作者
电源故障,有详细的代码吗?

点评

BT300的供电 :230V +10% / -15% 47-63Hz, 超压会烧坏设备,低压则不能保证控制器内部的电气元件都能正常工作。 此外,一些现场的电网可能有大量杂波,影响到供电电压的识别,如下图可见: [attachimg]69681[/  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:42
BT300的供电 :230V +10% / -15% 47-63Hz, 超压会烧坏设备,低压则不能保证控制器内部的电气元件都能正常工作。 此外,一些现场的电网可能有大量杂波,影响到供电电压的识别,如下图可见: [attachimg]69681[/  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:39
电源故障故障代码 990  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:16
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:8 天
连续签到:1 天

1

主题

12

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
16#
发表于 2022-3-30 20:06:58 来自手机 | 只看该作者
王国琪 发表于 2022-3-30 19:18
BT340什么时候上市?

双气的那种

点评

根据德国方面消息,今年年内将会正式推出,我们也有客户使用BT335加外部检漏装置实现双气燃烧。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:31
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:13 天
连续签到:1 天

25

主题

98

帖子

75

积分

一段小火

Rank: 2

积分
75
公司
保密
15#
发表于 2022-3-30 20:06:35 来自手机 | 只看该作者
你好,朱工,
第一问题:  能详细给讲解一下P123里面的:P316,p329,p405,p415,p453

第二问题:  BT330是否有故障后风机延时吹扫功能吗?
怎样开启?
建议怎样使用次功能?

第三问题: 怎样使用变频器功能,能详细讲解一下吗?

谢谢!

点评

316参数是激活前吹扫抑制的参数,329参数的特殊功能的定义比如点火支路在主阀前,还有其它国家的特定标准要求和POC等的定义等,405是燃烧曲线1通道的激活,默认值15代表四个通道全部激活。 415是在前吹扫时燃料阀的  详情 回复 发表于 2022-3-31 15:14
回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表