中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: Alexandria2020
打印 上一主题 下一主题

[火速营销] 燃友会MBA《燃燃直播间》第13课《Lamtec蓝姆泰克产品交流会》2022.03.30

  [复制链接]
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼! 

他的51warm

累计签到:548 天
连续签到:51 天

0

主题

579

帖子

176

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
176
公司
保密
QQ
14#
发表于 2022-3-30 19:58:41 来自手机 | 只看该作者
BT330的P I D怎样设置,才能达到恒温恒压的误差最小

点评

关于调节方法我截了两张图,具体现场需要实际结合实际运行状况调节测试,调出最佳的PID值。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:39
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:89 天
连续签到:2 天

1

主题

116

帖子

27

积分

一段小火

Rank: 2

积分
27
公司
保密
QQ
13#
发表于 2022-3-30 19:31:57 来自手机 | 只看该作者
BT330系统变频控制有误差吗?

点评

BT330配套VSM100模块控制变频,在设定曲线时是开环控制,允许设定和反馈值有偏差,在设定完曲线后之后的运行,是伺服运行实际值和设定曲线时记录的反馈值进行实施对比,超出偏差报警是通过设定监控带参数值保证的。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:47
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:8 天
连续签到:1 天

1

主题

12

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
12#
发表于 2022-3-30 19:18:53 来自手机 | 只看该作者
BT340什么时候上市?

点评

BT340上市使用已经有很多年,现在可以随时询价下单。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:42
双气的那种  详情 回复 发表于 2022-3-30 20:06
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:247 天
连续签到:1 天

0

主题

303

帖子

182

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
182
公司
保密
11#
发表于 2022-3-30 12:49:59 来自手机 | 只看该作者
你好,频繁启动燃烧器,对控制器有没有影响。

点评

控制器寿命设计是25万次启动次数。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:50
所有的控制器都有使用寿命,比如:BT300系列控制器,设计使用10年,点火次数25万次,控制器里面有继电器,每次的激活,继电器和相关电流都会受到一次冲击,次数多了必然会缩短使用寿命。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:49
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:33 天
连续签到:1 天

1

主题

59

帖子

58

积分

一段小火

Rank: 2

积分
58
公司
保密
10#
发表于 2022-3-30 09:16:32 来自手机 | 只看该作者
燃烧机李松波yr 发表于 2022-3-30 08:16
怎么样才能加强BT330的抗干扰能力,

控制器电源用隔离电源,信号号釆用屏蔽信号线,屏蔽线单头接地!信号线与动力电缆及变频负载分开布线

点评

首先要有一个合格的接地系统且各处接地充分,第二找到干扰源并且远离干扰源。罗建平先生回复的方法均可采纳。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:56
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:45 天
连续签到:1 天

0

主题

51

帖子

24

积分

一段小火

Rank: 2

积分
24
公司
保密
9#
发表于 2022-3-30 08:39:37 | 只看该作者
想了解P123內部数据的含义
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:741 天
连续签到:1 天

0

主题

774

帖子

184

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
184
公司
保密
8#
发表于 2022-3-30 08:23:07 来自手机 | 只看该作者
光敏电阻在BT330几种接线的方法。给介绍一下呗。

点评

接 X20的1、2脚, 如果只有一个火检, P800=6, 燃烧机一旦获得型式认证,就不要改动火检,否则会导致型式认证证书的失效,更改火检需要跟燃烧机厂家联系。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:55
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:40 天
连续签到:1 天

0

主题

46

帖子

26

积分

一段小火

Rank: 2

积分
26
公司
保密
7#
发表于 2022-3-30 08:16:55 来自手机 | 只看该作者
怎么样才能加强BT330的抗干扰能力,

点评

燃烧机本体上的干扰源,主要来至于点火变压器, 查看点火变压器的标签,都有明确的标识,就是让燃烧头有单独的接地,很多现场这个接地没有做好,或者不是充分有效,在点火变压器工作时,会有要强烈的干扰。 另外,  详情 回复 发表于 2022-3-31 12:00
控制器电源用隔离电源,信号号釆用屏蔽信号线,屏蔽线单头接地!信号线与动力电缆及变频负载分开布线  详情 回复 发表于 2022-3-30 09:16
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1008 天
连续签到:39 天

2

主题

1120

帖子

434

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
434

忠实会员社区居民

6#
发表于 2022-3-30 07:30:03 来自手机 | 只看该作者
大力支持,中国燃烧器网。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:105 天
连续签到:1 天

4

主题

139

帖子

65

积分

一段小火

Rank: 2

积分
65
公司
保密

社区居民

QQ
5#
发表于 2022-3-29 10:46:33 | 只看该作者
请问不同品牌燃烧器更换BT330控制盒时,会出现控制盒与UI300操作器不能通讯的问题,是控制盒程序版本不同造成的?还是为了保护不同燃烧器厂商利益设置了控制盒和UI300不兼容造成的?谢谢!

点评

BT300 很容易上手,也正是这个原因会有问题和风险。控制器里涉及到程序,里面的参数设置要与燃烧机相匹配,才能实现燃烧机的设计要求和功能完整,同一个燃烧机厂家的不同机型,程序也会不同,所以控制器也不能互换,  详情 回复 发表于 2022-3-31 12:09
是呢,我也遇到过!好像只有同代码开头的通用。像利雅路19开头。百得是18开头。版本号不同  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:58
默认初始代码的UI和任何BT相连,但是一旦和非默认代码XX的BT连接一次就会自动变动此控制器的用户代码且之后此UI只能和此代码的BT相连。  详情 回复 发表于 2022-3-31 11:54
善不积,不足以成名;恶不积,不足以灭身。
回复 点燃 3

使用道具 举报