siguan179 发表于 2022-3-30 20:13
LAMTEC氧化锆输出什么信号

蓝姆泰克氧气分析中的氧化锆信号有电压型和电流型,电流型主要对应LT1系列产品,电压型主要对应LT2,LT3等系列产品,电流型最大的有点就是精度更高,对于烟气分析仪氧气标准输出信号是4-20Ma信号,也可以走LSB, HART等通讯。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
沙发
发表于 2022-3-31 09:18:36 | 显示全部楼层
wangchun 发表于 2022-3-30 20:13
请问氧含量修正在国内有没有相关成功案例?在应用过程是否有遇到导致系统震荡的问题?

氧气控制修正在国内外已经有很多的案例,如果在FGR应用中如果加入氧气控制氧含量控制比较稳定,但是对氮氧化物控制也能会有所波动。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
楼主
发表于 2022-3-31 09:14:05 | 显示全部楼层
王启东934160657 发表于 2022-3-30 21:05
麻烦问下KLC1000和KLC20/230的区别是什么呢

两种的最主要的区别是KLC1000是探测紫外光,KLC2002 探测的是可先光,还有一个主要区别是KLC1000是侧向看火,KLC2002是轴向看火。