中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: Alexandria2020
打印 上一主题 下一主题

[火速营销] 燃友会MBA《燃燃直播间》第13课《Lamtec蓝姆泰克产品交流会》2022.03.30

  [复制链接]
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼! 

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
44#
发表于 2022-3-31 11:56:57 | 只看该作者
罗建平 发表于 2022-3-30 09:16
控制器电源用隔离电源,信号号釆用屏蔽信号线,屏蔽线单头接地!信号线与动力电缆及变频负载分开布线

首先要有一个合格的接地系统且各处接地充分,第二找到干扰源并且远离干扰源。罗建平先生回复的方法均可采纳。
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
43#
发表于 2022-3-31 11:55:03 | 只看该作者
锅炉张uJ 发表于 2022-3-30 08:23
光敏电阻在BT330几种接线的方法。给介绍一下呗。

接 X20的1、2脚,  如果只有一个火检, P800=6,   
燃烧机一旦获得型式认证,就不要改动火检,否则会导致型式认证证书的失效,更改火检需要跟燃烧机厂家联系。

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1

查看全部评分

回复 点燃 2

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
42#
发表于 2022-3-31 11:54:26 | 只看该作者
songjiye886 发表于 2022-3-29 10:46
请问不同品牌燃烧器更换BT330控制盒时,会出现控制盒与UI300操作器不能通讯的问题,是控制盒程序版本不同造 ...

默认初始代码的UI和任何BT相连,但是一旦和非默认代码XX的BT连接一次就会自动变动此控制器的用户代码且之后此UI只能和此代码的BT相连。

点评

原来只知道不同厂家的控制盒和UI300匹配会出现这种情况,不明白在怎么引起的,看了昨天蓝姆泰克朱工的讲解,才明白具体原因是什么。  详情 回复 发表于 2022-3-31 16:43
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
41#
发表于 2022-3-31 11:50:12 | 只看该作者
启军 发表于 2022-3-30 12:49
你好,频繁启动燃烧器,对控制器有没有影响。

控制器寿命设计是25万次启动次数。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
40#
发表于 2022-3-31 11:49:56 | 只看该作者
启军 发表于 2022-3-30 12:49
你好,频繁启动燃烧器,对控制器有没有影响。

所有的控制器都有使用寿命,比如:BT300系列控制器,设计使用10年,点火次数25万次,控制器里面有继电器,每次的激活,继电器和相关电流都会受到一次冲击,次数多了必然会缩短使用寿命。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
39#
发表于 2022-3-31 11:47:39 | 只看该作者
PKzXXK 发表于 2022-3-30 19:31
BT330系统变频控制有误差吗?

BT330配套VSM100模块控制变频,在设定曲线时是开环控制,允许设定和反馈值有偏差,在设定完曲线后之后的运行,是伺服运行实际值和设定曲线时记录的反馈值进行实施对比,超出偏差报警是通过设定监控带参数值保证的。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
38#
发表于 2022-3-31 11:42:24 | 只看该作者
广泛yW 发表于 2022-3-30 20:10
电源故障,有详细的代码吗?

BT300的供电 :230V +10% / -15%   47-63Hz,   超压会烧坏设备,低压则不能保证控制器内部的电气元件都能正常工作。
此外,一些现场的电网可能有大量杂波,影响到供电电压的识别,如下图可见:


杂波会导致正弦波出现波峰波谷的异常,X23端子拾取电压电势时,检测电路识别到异常。这种杂波用指针式万用表或者示波器都可以看到。
现场需要增加滤波器来处理。

顺便提一句,与供电相关的,零线不能有电压,感应电压会导致控制器出现各种莫名其妙的故障。
回复 点燃 1

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
37#
发表于 2022-3-31 11:42:22 | 只看该作者
王国琪 发表于 2022-3-30 19:18
BT340什么时候上市?

BT340上市使用已经有很多年,现在可以随时询价下单。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

13

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
36#
发表于 2022-3-31 11:39:47 | 只看该作者
风无影 发表于 2022-3-30 19:58
BT330的P I D怎样设置,才能达到恒温恒压的误差最小

关于调节方法我截了两张图,具体现场需要实际结合实际运行状况调节测试,调出最佳的PID值。

2.png (68.47 KB, 下载次数: 20)

2.png

1.png (141.87 KB, 下载次数: 27)

1.png
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

26

帖子

7

积分

一段小火

Rank: 2

积分
7
公司
保密
35#
发表于 2022-3-31 11:39:20 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则