一家规模不小的化工厂,上的一台导热油炉YLW-9400MA和一台SZL20-1.6-AII的蒸汽锅炉。

昨天检的就是20吨的蒸汽锅炉,

为了节约水,大约1/3用的是自来水,2/3用的是冷凝水

热力除氧器和离子交换器都是有的,不过除氧器从建起来就没用过

然后这台烧了4年的锅炉,手孔是这样的:



省煤器用了两年就已经穿孔泄漏了,今年刚换的,还是用的钢管的,据说铸铁的还比钢管的耐氧腐蚀性好一点

现场检验结论是要么用上除氧器,要么就别用冷凝水,否则省煤器一年都用不到,还是得漏,甚至锅炉的进水管的分布管也要穿孔

至于为什么除氧器放在那里当摆设,了解过之后才知道:如果正常使用,20t/h的锅炉的蒸汽要在除氧器里面消耗掉1/3甚至更多……