锅炉燃烧机壁挂炉维修 12:44

请教下绿灯有时闪的厉害,不定时停机,检测针清理了也换了位置还不行,还有哪的问题?请教各位大神。

Mr. 吴 12:48
@圣恩暖通18042439777 你说的有道理

王洪生18042439777 13:11
@邯郸张汝革 该成电眼根治

锅炉燃烧机、壁挂炉维修 13:21
@圣恩暖通18042439777 这么小的机器,不值得。

兰州奥威张斌 13:25
@邯郸张汝革 检查电压

王洪生18042439777 13:26
干扰

杨小宁 13:26
如果有控制器可以换一下

锅炉燃烧机、壁挂炉维修 13:26
@兰州-鑫辉热能-张斌 电压正常,零火也没接反。

A低氮冷凝锅炉 李库 13932264378 13:27
电磁干扰,有电动车充电,电磁炉也会影响

锅炉燃烧机、壁挂炉维修 13:28
原来闪的更厉害,清理后不怎么厉害了,但有时还会闪。

【长沙安博】胡阳广 14:07
@邯郸张汝革 把零线接地

锅炉燃烧机、壁挂炉维修 14:07
@【长沙安博】胡阳广 谢谢!

锅炉燃烧机、壁挂炉维修 17:49
上述故障己排除,燃气压力有问题,造成火焰不稳定,谢谢各位老师指导。

如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系,
我们也会及时的协助宣传和推广
联系人:
丁先生:139-1248-0569 david@warmwell.com.cn
张小姐:139-2151-9554 shine@warmwell.com.cn
(手机微信同号)

燃烧器网小编(sunshine):
13921519554(微信同号),欢迎前来投稿联系!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:54 天
连续签到:1 天

1

主题

76

帖子

40

积分

一段小火

Rank: 2

积分
40
公司
保密
沙发
发表于 2019-10-8 09:27:31 | 只看该作者
验证码{:1_100:}
回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:542 天
连续签到:1 天

3

主题

675

帖子

177

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
177
公司
保密
板凳
发表于 2019-10-8 12:13:40 来自手机 | 只看该作者
其实不是燃气压力问题!是气燃比不合适

评分

参与人数 1燃料 +8 收起 理由
江南 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:5 天
连续签到:1 天

1

主题

13

帖子

34

积分

一段小火

Rank: 2

积分
34
公司
保密
地板
发表于 2019-10-8 12:21:01 来自手机 | 只看该作者
是的,燃气压力波动大,空气量一定,空燃比失调。

评分

参与人数 1燃料 +2 收起 理由
江南 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:714 天
连续签到:1 天

6

主题

790

帖子

325

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
325
5#
发表于 2019-10-8 15:52:56 来自手机 | 只看该作者
闪烁是出现弱火焰信号,闪烁间隔1秒会故障停机。一般是
1/燃烧比不合适,火焰飘动,出现脱火现象。
2/电极安装距离大。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:7 天
连续签到:1 天

3

主题

48

帖子

44

积分

一段小火

Rank: 2

积分
44
公司
保密
6#
发表于 2019-10-8 18:23:19 来自手机 | 只看该作者
就是火焰信号不够稳定,如大家所述,主要是空然比不对或者不稳定,严重可能脱火。这种小机离子针火检我们改用紫外火检一般都能解决。