[标准燃烧器] 报燃烧器故障:每次点燃了负荷一加大火焰监测那个百分比就掉的很厉害,然后就会跳车

[复制链接]

尚未签到

1

主题

3

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-12 10:17:56 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这原料是天燃气,锅炉用的是西门子的燃烧器,每次点燃了负荷一加大火焰监测那个百分比就掉的很厉害,然后就会跳车。火焰监测器都换了好几个新的了,负荷调节比例也没什么问题,试过加大或减小都解决不了问题怎么回事啊。火焰检测器是红外的。到底怎么回事求大神指点。
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

37

帖子

37

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
37
公司
保密
沙发
发表于 2020-2-12 10:35:02 来自手机 | 只看该作者
问题描述不详细
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:39 天
连续签到:1 天

3

主题

64

帖子

93

积分

一段小火

Rank: 2

积分
93
公司
保密
QQ
板凳
发表于 2020-2-12 10:53:31 来自手机 | 只看该作者
看一下燃气的流量,是不是燃烧器负何在加大,但是燃气没有明显的加大,这样会带来火焰不稳定,所以离子信号会变小的!
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

3

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
地板
发表于 2020-2-12 11:01:53 来自手机 | 只看该作者
常熟凯奇热能 发表于 2020-2-12 10:53
看一下燃气的流量,是不是燃烧器负何在加大,但是燃气没有明显的加大,这样会带来火焰不稳定,所以离子信号 ...

流量也在变化涨了的,最低负荷可以一直运行没得问题但一加负荷火焰检测值就掉。导致跳车,报警一直都是报火焰检测故障。

评分

参与人数 1燃料 +10 收起 理由
江南 + 10 及时补充问题,点赞!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:39 天
连续签到:1 天

3

主题

64

帖子

93

积分

一段小火

Rank: 2

积分
93
公司
保密
QQ
5#
发表于 2020-2-12 11:07:13 来自手机 | 只看该作者
查一下空燃比,或者把风量减少点试试,最好拿烟分测试一下。

评分

参与人数 1燃料 +6 收起 理由
Sunshine! + 6 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

1

主题

3

帖子

3

积分

准备调试

Rank: 1

积分
3
公司
保密
6#
发表于 2020-2-12 15:24:08 来自手机 | 只看该作者
常熟凯奇热能 发表于 2020-2-12 11:07
查一下空燃比,或者把风量减少点试试,最好拿烟分测试一下。

好的,空燃比没得问题,都试过了,只有风门没动过了。弱弱的问一下,天然气的话,火焰检测器,会不会,也要分红外和紫外,紫外线火焰检测器会不会好点
回复 点燃