燃气壁挂炉安全知识 Ⅱ

壁挂炉调试
⊙此调试方法适合初次使用或因停电(停燃气)、长时间不居住排水后需要再次补水使用的情况。步骤如下:
1、打开壁挂炉下边的自来水阀门,然后逆时针旋转补水阀,让自来水进入供暖系统。观察壁挂炉上压力表(部分型号机器无压力表,请查看显示屏上显示的压力数值),当压力达到1.5Bar时,顺时针关闭补水阀。
2、请依次旋开各组散热器上面的手动排气阀,将气体排出。当气体排尽水出来时,关闭手动补水阀。如果是地暖,就通过分水器上面的手动排气阀排气。
3、再次查看压力表,确保系统水压在1Bar~1.5Bar即可。如果压力不足1Bar,请通过第一个步骤补水至规定值。
【特别提醒】补水压力达到1Bar~1.5Bar后,请一定要关闭补水阀,否则,系统超压,泄压阀会一直漏水,可能浸湿室内物品;另一方面,如果自来水停水,壁挂炉会因失水而停止工作。
4、打开燃气阀门→开机→然后调节冬夏模式,按上下键调节供暖或洗浴水温即可。如果不点火,一般是水泵卡死,用平口螺丝刀拨动水泵叶轮旋转几圈即可(参看说明书)。
5、如果不小心补水时超压过多,可以通过排水阀或者散热器上的排气阀排水。对于没有安装排水阀的地暖管道(或散热器),可以采用下述方式排水泄压:关闭自来水阀门→逆时针打开补水阀→然后打开热水阀门(或淋浴喷头)泄压,当压力达到1Bar~1.5Bar(最佳压力范围)时→关闭热水阀门(或淋浴喷头)→然后顺时针关闭补水阀→最后开启自来水阀门即可(如果不开启就无生活热水)。
壁挂炉工作时,压力会有所上升,这是正常的,是加热时水受热,热胀所致。大部分壁挂炉都具有超压保护泄压装置,当系统压力超过3Bar就会泄压。
温馨提示:为保证安全,任何操作均需专业人员操作。