壁挂炉操作指南【完整版】—Beamo贝姆
操作指南
1
功能模式
  功能模式分为生活热水模式和采暖模式,生活热水模式只接收卫浴用水加热请求,采暖功能将被禁用。采暖模式时,可进行采暖或卫浴用水加热工作,两种模式均可启动防冻功能。
2
系统状态说明
  一、 系统通电关机状态
       1、初次通电默认关机状态;
       2、接收防冻/防卡请求;
       3、接收开/关键请求;
       4、工作状态下进入关机,水泵、风机必须完成本次循环。
  二、系统待机状态
       1、接收所有按键请求;
       2、接收防冻/防卡请求;
       3、生活热水模式待机:接收卫浴水流信号/低温启动信号(防冻);
       4、采暖模式待机:水泵间歇运行(运转5分钟、停转5分钟);
  卫浴水流信号&卫浴设定温度≥卫浴出水温度——转入生活热水工作状态;
  采暖水温度≤开启采暖工作温度值——转入采暖工作状态。
  三、采暖工作状态
      1、根据设置温度和实际温度的差值决定燃烧功率;
      2、当采暖水温度≥关闭采暖工作温度值或连续20分钟≥设定值时——转入待机状态;
      3、接收按键请求——转入待机状态;
      4、接收卫浴水流信号——转入生活热水工作状态;
      5、相关信号检测——转入故障状态。
  四、生活热水工作状态
      1、根据设置温度和实际温度的差值决定燃烧功率;
  当卫浴出水温度高于关闭卫浴工作温度值时——转入故障状态;
      2、接收按键及卫浴水流信号——转入待命状态;
      3、相关信号检测——转入故障状态。
  五、系统故障锁定状态
  系统进入故障状态时,系统锁定,关闭所有气路电磁阀电压的输出;待故障解除后,通过复位键或开/关键或通断水流信号后才可以清除故障锁定状态。 

3
按键功能说明
   一、开/关键
       非锁定状态下按开/关键可对整机运行进行控制;
       参数设定时作代码及参数确定使用。
     二、功能选择键
       关机或锁定状态下无效;
       对工作模式的选择,生活热水模式只接收卫浴用水加热请求,采暖功能将被禁用。采暖模式时,可进行采暖或卫浴用水加热工作。
  三、复位键:
       出现故障后,待故障恢复后按复位键可清除故障。
  四、增/减键:
       在非设置状态下:对应生活热水和采暖水温度进行设置;
       在设置状态下:对应设定的值加减;
       超1s后连按速率:3Hz。
  五、设置键:
       关机或锁定状态下无效;
       定时设定:TIME 1-TIME8;只有温度不同不停止工作;
       时钟校正: “88:”闪烁表示小时设定;“:88”表示分钟设定;
  定时设定说明:“TIME  X”闪烁表示定时段起始时间设定;“88:”闪烁表示小时设定,“:88”表示分钟设定;“TIME”亮且不闪烁表示有定时功能启用(长按设置3秒显示TIMEX为定时有效,再长按设置键3秒,TIMEX不显示时定时无效。

4
系统燃烧工作流程
   一、采暖工作流程:
  采暖模式待机状态(循环水泵间歇运行,有水压信号,三通阀转换到供暧模式)→取暖水温度低于或等于开启取暖工作温度值→水泵、风机启动→并且风机运行强制延时2秒后,各信号运作正常→点火→延时0.5秒后,吸截止阀→以点火气量吸比例阀→点火成功(有火焰信号)→完成本次点火后,关点火器→正常工作→取暖水温度高于关闭取暖工作温度值→返回待命状态。
  二、生活热水工作流程:
  生活热水待机状态→卫浴水流开启→水温度低于等于设定温度→三通阀转换到卫浴模式、风机、水泵启动→并且风机运行强制延时2秒后,各信号运作正常→点火→延时0.5秒后,吸截止阀→以点火气量吸比例阀→点火成功(有火焰信号)→完成本次点火后,关点火器→正常工作→卫浴水流断开→返回待命状态。

5
其它功能
  一、水泵控制

  运行限制:采暖系统压力不足时不能启动水泵
  防卡保护:如果距上次水泵运行的时间大于或等于24小时,水泵将运行30秒后停止(受水压限制)。
  二、防冻控制
   1、检测温度小于8度时进入一级防冻,水泵以运行5分钟停5分钟的方式循环工作,当检测温度大于10度时、水泵停止工作(退出一级防冻);
   2、检测温度小于5度时进入二级防冻,风机、水泵启动点火功能进行加热,当检测温度大于30度时、停止加热(退出二级防冻);
  在防冻启动过程中,若无燃气供应,则立即报警,当温度≤1℃时,泵停转。
  三、防过快重启动功能
  在冬天模式下,一次取暖工作周期完成进入待命状态后,即使温度降到了供暖启动温度值,系统在3分钟内将不会响应取暖工作加热请求;此功能不影响生活热水。
  四、再点火与自动重点火功能
  如果系统启动时第一次点火不成功或正常燃烧时意外熄火,系统会自动重点火,如三次重点火不成功则进入故障锁定,显示故障代码“E1”。
  如果系统处于点火不着E1故障(采暖),并且还有加热请求的情况下,系统每间隔20分钟会自动重点火三次。
  五、固化参数设定
  正常工作状态下,先按上升键,再在0.5秒时间内按设置键,显示器显示QU代码即进入固化参数设置状态。
  参数设置完毕后,按到代码QU后按开关键退出固化参数设置状态
6
故障说明
  系统通电时,发生以下故障的任一种时,系统进入故障状态。系统锁定时,关闭所有气路电磁阀电压的输出。
 对应故障代码如下表:
内容来源:贝姆壁挂炉