ELCO水冷式冷凝燃气锅炉作为欧洲先进、成熟、稳定的低氮锅炉产品,在经过层层筛选后,入选北京市“燃气锅炉低氮改造技术研究与示范项目”. 该项目最终为《北京市燃气(油)锅炉低氮改造以奖代补资金管理办法》的出台提供了直接的理论和实践依据。
2017年,中国供暖行业经历了一场值得歌颂、并将被载入史册的“革命性战役”,“蓝天白云”因此在北京的供暖季再次回到了人们的眼前,全国各地的低氮排放标准也在次期间相继出台。而这场“战役”的胜利与一个“项目”有着密不可分的联系,下面就让小编带大家来了解一下这位“功臣”——北京市”燃气锅炉低氮改造技术研究与示范项目“以及他与ELCO的故事。
政策背景
近年来,我国出现大范围连续雾霾天气,党中央国务院对此高度重视。
◢ 2013年国务院印发了《大气污染防治行动计划》,明确要求到2017年,京津冀区域细颗粒物浓度下降25%左右,北京市细颗粒物年均浓度控制在60μg/m3左右。而北京当时的现状与既定的任务目标值存在较大差距。
◢ 2015年北京市质监局、环保局联合颁布《锅炉大气污染排放标准》(DB11/139-2015)
◢ 2015年北京市环保局在中国环境部支持下启动“燃气锅炉低氮改造技术研究与示范项目”(以下简称“该项目”),旨在为对老旧锅炉进行环保改造提供政策依据。ELCO作为技术提供方、北京市环境保护科学研究院作为独立第三方评估机构参与了该项目。
该项目最终为《北京市燃气(油)锅炉低氮改造以奖代补资金管理办法》的出台提供了直接的理论和实践依据。     
技术合作
2014年,北京环保局计划用3年左右的时间制定严格的锅炉低氮排放标准与实施政策,以达到对大气中PM2.5的控制。据统计,2014年高效低氮锅炉的在中国的市场份额不足5%,这其中主要是欧洲产品(欧洲早在20世纪70年代开始研制冷凝锅炉,现今低氮冷凝锅炉早已成为欧洲供热市场的主角)。与此同时在中国却鲜有能够在技术上对高效低氮排放提供技术支撑的国内企业。
最终北京市环保局选择了ELCO Heating Solutions作为该项目冷凝燃气锅炉的技术提供方。而意大利环境与海洋部、中意环境合作小组也给予了该项目包括资金等方面的巨大支援,使该项目得以迅速并有效的推进。
ELCO Heating Solutions,作为世界高效冷凝锅炉领域的技术领导者之一,是欧洲知名的供热品牌和瑞士市场的领导者。该项目让ELCO有机会和政府紧密合作,向政府提供冷凝锅炉应用知识和经验,实际运行数据等。这为政府建立合理的标准和政策提供了技术依据,并为市场顺利的使用高效低氮燃气锅炉提供的应用经验。
项目实施
在2015至2017年的两个采暖季中,ELCO在该项目中完成了包括“环保部培训基地”在内的8个项目的示范与评估工作,在每一个示范项目中承担了包括项目选址,提供产品技术,安装调试,与终端客户的商业模式探讨和执行等工作,共为8个用户安装了34台高效低氮锅炉。所有示范项目经北京市环科院跟踪监测,均达到30毫克以下的氮氧化物排放水平。这也充分证明,北京市环保局提出的苛刻的排放标准,是可以很好的实现的。而该项新标准相较于欧洲的标准已远远领先。
经典案例:环境保护部北京会议与培训基地
在众多示范项目中,最值得一提的是“环境保护部北京会议与培训基地”改造项目。此项目改造后无论是低氮还是节能效果均获得了用户的认可,他向市场展示了ELCO在低氮锅炉领域的领先技术和实力。
基本情况
原有6台单容量为2.1MW的燃煤锅炉,主要用于基地冬季供暖。原有锅炉仅进行除尘、脱硫,能够保证颗粒物以及SO2达标排放,但未采取任何脱硝治理,Nox排放浓度超过200mg/m3。
改造方案
新建锅炉房采用4台R3605系列ELCO低氮冷凝锅炉,与2015年采暖季开始投入使用。
改造效果评估
2015年采暖季对该项目进行了数据监测与评估。4台锅炉在30%-110%运行负荷率时的测试数据详见4-11图~4-14图。
可以看出,4台锅炉的测试数据比较一致,污染物排放浓度及排烟温度低、冷凝效果好,其中NOx排放水平为20~30mg/m3;CO均低于5mg/m3;排烟温度为50~80℃;过剩空气系数基本在1.2~1.28(含氧量3.5~4.6%)之间。
示范项目评估结论
目前,低氮排放标准已在北京100%执行,更多的省市也加入到该标准行列。
在该项目执行过程中及以后,越来越多的锅炉使用单位联系ELCO,商谈高效低氮锅炉改造业务。在2017年ELCO商用锅炉在中国业务更是有了300%的巨幅增长,ELCO正因此被越来越多的中国用户与业内人士所认识和推崇。

ELCO相信通过领先技术、精工产品、专业咨询、本土化服务,ELCO必将为中国实现“清山绿水”、“美丽中国”做出更杰出的贡献!

内容来源:elco
燃烧器网小编(sunshine):
13921519554(微信同号),欢迎前来投稿联系!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表