4种模式可供选择:
a)一般模式:
锅炉功能模式选择、出水温度设定、燃气比例调节及火焰指示。显示锅炉故障代码。
b)锅炉参数模式:
同时按住T1和T2按钮保持6秒钟进入锅炉参数模式。按T3和T4键可顺序显示:采暖出水温度;
卫生热水出水温度;系统水压;点火功率;采暖功率
c)参数设定模式:
同时按住T1和T2按钮保持9秒钟进入参数设定模式,轮流显示Px参数代码和当前设定值。按住T3和T4键顺序显示可修改参数,按T5和T6键,可更改具体参数值。
同时按住T3和T4按钮,可以退出参数更改,且不存储新设定值。
按住T2键并保持5秒钟,退出菜单,并存储下新设定值。
可更改参数如下:
-P1 点火功率(可调节范围最大值的0%-99%)
-P2 采暖功率(可调节范围最大值的0%-99%)
-P3 采暖延时启动时间(6分钟的0%-99%)
-P4 室内温控器断开后循环水泵的延后循环时间(02-50),从12秒钟到5分钟。
-P5 OF=天然气;on=液化石油气
-P6 0=锅炉缺水,锅炉报警但能够工作,P6闪烁;1=锅炉缺水,水压低于0.3bar,锅炉报警不工作;2=锅炉缺水,水压低于0.4bar,锅炉报警不工作;3 =锅炉缺水,水压低于0.5bar,锅炉报警不工作.
-P7 采暖最小输入热功率(0-100 %)
-P8 oF =室外温度传感器断开/on =室外温度传感器闭合
-P9 K OTC自动温度调节曲线选择(0-6)
-Pa锅炉类型(0 =无水箱双功能锅炉,两个温度传感器;2=无水箱双功能锅炉,1个温度传感器;)
-Pb 卫生热水换热器类型       oF=板式换热器;on=内置小水箱容积型换热器。
-Pc 采暖最低出水温度设定      (+15到+50)℃
-Pd 容积式水箱型换热器一次侧设定温度(oF:卫生热水温度设定值+20℃;on:80℃)
-Pe 抗军团菌功能 Of/On 关/开
参数建议设定值列表,出厂已设定:
d)故障信息历史查询模式
同时按住T1和T2按钮保持12秒钟,启动该模式,按照故障发生时间显示过往发生的故障代码;同时按住T3和T4按钮可以退出此功能。按住T2按键保持5秒钟,可以删除错误历史信息记录内容。