波司登股份有限公司6吨蒸汽锅炉超低氮改造案例分享

友情提示:
如果你是手机访问上本页面,
建议在wifi环境下点击链接观看!
土豪直接忽略此提示)


在受疫情影响下,波司登股份有限公司各级领导为了完成常熟市环保局下达的锅炉超低氮改造任务,克服各种困难并严格管控,本着对我公司的绝对信任,让我公司施工人员进场施工,对此我们深感荣幸!
本工程从进场勘查,对炉口安装尺寸扩大到炉膛口保温层的施工,再到FGR管安装等步骤,我们做了一系列精准的安排。特别是有几个重要的注意点与大家分享一下:
一、炉口扩大时要注意里面原来的耐火泥尽量不要损坏或尽可能的少损坏,并且与燃烧筒间的缝隙要越小越好,定制变径法兰片必须与原炉门板做满焊处理,这样就不会有漏烟且高温不会反传到炉门上。
二、由于烟囱的高度在5米以上,为了保障施工人员的安全及规范操作,必须让施工人员按照登高作业规范来操作。
三、为了让燃烧器对FGR有更好的吸力,需要注意一个细节,FGR管插入烟囱内呈45度角。
四、为了让冷凝水更好的排放,请注意FGR管安装时要有一定的斜度,在燃烧器前端设置个最低点,然后在这个点上装个排水P弯,这样既能排除多余的水又能达到隔断空气的效果。
五、在安装FGR管道时,必须安装FGR蝶阀及防震补偿管,这对冬天冷启动时热胀冷缩和今后的维修有很大的帮助。暂时我发现好多人在安装FGR管道时没有加装这个蝶阀。
六、对FGR管的保温一定要做好,这样既有效的减少了冷凝水又不会存在烫伤工作人员的安全隐患。
以上只是我个人的经验与观点,有什么不合理的地方希望各位大佬指正,同时希望各位大佬也拿点案例出来分享。让我们一起学习进步,为超低氮改造的安全出一份力吧!

常熟凯奇热能设备有限公司
2020年4月