中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2363|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[冷凝炉产品信息] 无锅炉房,市政蒸汽改热水锅炉如何解决安装问题?

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:622 天
连续签到:3 天

5570

主题

6311

帖子

7817

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-10 15:44:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无锅炉房,市政蒸汽改热水锅炉如何解决安装问题?
未规划锅炉房
大厦供暖改造遇难题
招商银行大厦,地上45层,建筑面积7万㎡,
是西安高端商务楼宇的典型代表;
国家开发银行大厦,地上28层,建筑面积
4.1万㎡,主楼为写字楼,裙楼为餐厅;
这两栋写字楼建筑供暖面积11.1万㎡,
由西安志诚物业管理公司提供物业服务。
供暖需求:111,000㎡建筑供暖
末端:风机盘管
  原先使用市政蒸汽供暖,2017年9月起市政蒸汽无法继续供应,为不影响正常供暖,物业需在两个月内解决热源问题。从改造可行性、造价经济性等方面综合考虑,最终选用燃气锅炉供暖。但前期未规划锅炉房,如何解决安装问题,成为改造难点。
  小编找到曾参与项目人员,还原了整个改造过程。
EB锅炉体积小、省空间
锅炉房占地仅46㎡
  交流过程中,他首先谈及改造前的曲折故事,“当初市政蒸汽通知停供时,推荐改市政热水供暖,物业进行评估后发现,整个改造不仅投资大,时间更是需要半年之久,影响正常供暖,最后决定使用燃气锅炉,但又面临无处安装的难题。经多方论证,并征询设计院意见,初步敲定将地下一层物业员工食堂改为锅炉房,但其占地面积仅46㎡,高度3.1m,一般大锅炉肯定放不下。”
使用设备:7台A.O.史密斯低氮高效锅炉
EB-4000C(单台额定热功率1020kW)
  “这时物业开始四处打听——上网查询、询问圈子、咨询设计院,反馈中都提及A.O.史密斯锅炉。在对比几个品牌后,发现不管是占地,还是应用成熟方面,A.O.史密斯锅炉更占优势;最终与A.O.史密斯技术人员沟通,选定7台近1.5吨的燃气锅炉EB-4000C。由于该锅炉采用立式结构,体积非常小,单台占地仅1㎡,7台锅炉轻松进入地下一层锅炉房,并在供暖季前完成安装、调试,完全不影响正常供暖。”
相比市政蒸汽
EB锅炉每年节费率达34%
  接着他提及,“物业决定选用EB锅炉,还看中其节能性。据了解,该锅炉一方面自带智能群控系统,能根据每日需热量和室外温度,智能调节锅炉系统输出负荷,实现按需供热;另一方面,锅炉在变负荷工况下热效率高达95%不衰减,高效节能。”
  “物业记录了2017年-2020年共3个供暖季的能耗数据,通过与改造前的市政蒸汽费用相比,改造后供暖季节费率达34%,物业对此非常满意。”
性能可靠、运行稳定,售后有保障
促成多次合作
  他还谈到,“当初物业人员找到A.O.史密斯,在沟通中才知道该物业公司投资的一家酒店,早在2010年就使用了A.O.史密斯模块锅炉,运行近十年未出过岔子,售后服务也很到位。此次这两栋大厦改造,使用低氮型EB燃气锅炉不仅运行稳定,费用也省,赢得物业公司和业主用户的一致好评;当物业公司旗下另一个大厦进行锅炉低氮改造时,再次选用A.O.史密斯。
  对于A.O.史密斯锅炉的运行优势,物业人员还补充道:“
低氮环保:经环保检测,EB锅炉Nox<30mg/m3,满足当地环保要求;
高度智能:内置智能控制系统,物业人员通过手机就能实现远程监控,不用值守在锅炉房。”
  作为拥有146年历史的A.O.史密斯,始终坚持洞察各类商用客户需求,持续创新研发、打造精品。EB系列锅炉更是凭借高效节能、环保、节省占地等技术优势,以及完善的售后服务,被行业公认为清洁供暖优质方案。
内容来源:A.O史密斯商用热水及供暖
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表