1热能
今天调试一台2吨燃烧机,Lamtec控制器,在点火时,显示屏屏幕抖动,字体扭曲,火焰产生后锁定,显示代码H10安全时间无火焰,是干扰吗?釆取措施,1.点火变压器一次侧两线对调2.燃烧机无地线,三相四线的,零线正常,无电压,将燃机接地端子与锅炉外壳连接临时接地,故障依旧,检查控制器电源零火正确,QRA2M火检,请问群友什么原因造成的?如何解决,谢谢大家[抱拳]

中国燃烧器网品牌中心
回复

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

1

主题

12

帖子

13

积分

一段小火

Rank: 2

积分
13
公司
河北煜辉环保科技有限公司
发表于 2020-10-5 19:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
UI300是否黑屏?如果黑屏可以基本确定控制器内部线路板接触不良。下方垫一点东西可临时解决!更换控制器了彻底解决!
回复 支持

使用道具 举报

累计签到:13 天
连续签到:4 天

1

主题

49

帖子

50

积分

一段小火

Rank: 2

积分
50
公司
廊坊劲华锅炉有限公司
发表于 2021-1-12 14:08:54 | 显示全部楼层
主要查看点火变压器线路和点火变压器,还有点火探针等是否漏电和接地