1热能
今天调试一台2吨燃烧机,Lamtec控制器,在点火时,显示屏屏幕抖动,字体扭曲,火焰产生后锁定,显示代码H10安全时间无火焰,是干扰吗?釆取措施,1.点火变压器一次侧两线对调2.燃烧机无地线,三相四线的,零线正常,无电压,将燃机接地端子与锅炉外壳连接临时接地,故障依旧,检查控制器电源零火正确,QRA2M火检,请问群友什么原因造成的?如何解决,谢谢大家[抱拳]

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:4 天
连续签到:1 天

3

主题

29

帖子

23

积分

一段小火

Rank: 2

积分
23
公司
保密
沙发
发表于 2020-10-5 19:30:28 来自手机 | 只看该作者
UI300是否黑屏?如果黑屏可以基本确定控制器内部线路板接触不良。下方垫一点东西可临时解决!更换控制器了彻底解决!
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1074 天
连续签到:25 天

4

主题

1264

帖子

446

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
446

忠实会员社区居民

板凳
发表于 2021-1-12 14:08:54 | 只看该作者
主要查看点火变压器线路和点火变压器,还有点火探针等是否漏电和接地