1热能
用户一台两吨,一台四吨共用一个主燃气管道。主管道尺寸100,静压25千帕。两吨的分管道50,四吨的100。故障表现为四吨的一开大火,两吨的燃气压力波动较大,动压4千帕,些许震喘,甚至断火。并且大火一直烧不会停火,起压慢。除了调中压,还有哪些需要改进或者调整,求大神指教。

最佳答案

查看完整内容

首先静态压力25千帕,已经太高了,4吨的燃烧机应该是13-18千帕最好,不能超过元20千帕,两吨的燃烧机一般是7-14千帕,25千帕也已经太高了,前面DN100的减压阀有问题,第一,压力太高,第二流量不够,造成压降太大,管道这个直径是没有问题的
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1264 天
连续签到:6 天

3

主题

1324

帖子

334

积分

燃友会会员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
334
公司
保密

忠实会员社区居民

沙发
发表于 2020-9-14 10:35:15 来自手机 | 只看该作者
首先静态压力25千帕,已经太高了,4吨的燃烧机应该是13-18千帕最好,不能超过元20千帕,两吨的燃烧机一般是7-14千帕,25千帕也已经太高了,前面DN100的减压阀有问题,第一,压力太高,第二流量不够,造成压降太大,管道这个直径是没有问题的
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:542 天
连续签到:1 天

3

主题

675

帖子

177

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
177
公司
保密
板凳
发表于 2020-9-14 11:38:34 来自手机 | 只看该作者
如果静压25,动压4的话,要么管道有堵塞,要么阀组有问题
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

地板
发表于 2020-9-14 11:40:02 来自手机 | 只看该作者
四吨锅炉影响不会这么大吗?
回复 点燃

使用道具 举报

查看他的品牌

累计签到:342 天
连续签到:1 天

2252

主题

2689

帖子

3766

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
3766
5#
发表于 2020-9-14 16:33:16 | 只看该作者
100的管子跑420方气,流速25米/s,2吨分管只有50,小了!建议改65或80。(转自燃烧器网周燊)
燃烧器网小编(sunshine):
13921519554(微信同号),欢迎前来投稿联系!
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2020-9-14 16:39:27 来自手机 | 只看该作者
用户原有一台两吨,一台四吨的普通燃气利雅路燃烧机。管道未改变,原来用着一切正常。所以暂时不太考虑改管道的事,就算改也得燃气公司出面,太麻烦了。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

7#
发表于 2020-9-14 16:40:55 来自手机 | 只看该作者
朱金东 发表于 2020-9-14 11:38
如果静压25,动压4的话,要么管道有堵塞,要么阀组有问题

计划检查阀组

点评

您好,问题解决了吗?请选择最佳答案! 人人为我,我为人人!  详情 回复 发表于 2021-1-25 10:50
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

8#
发表于 2020-9-14 16:42:05 来自手机 | 只看该作者
A气化器 发表于 2020-9-14 12:24
首先静态压力25千帕,已经太高了,4吨的燃烧机应该是13-18千帕最好,不能超过元20千帕,两吨的燃烧机一般是 ...

非常感谢,明天去现场解决。

评分

参与人数 1燃料 +2 收起 理由
江南 + 2 赞一个!请及时回复信息,是否解决!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:33 天
连续签到:1 天

1

主题

59

帖子

58

积分

一段小火

Rank: 2

积分
58
公司
保密
9#
发表于 2020-9-17 15:26:02 来自手机 | 只看该作者
这压力其实不低,主要是你主管线细,管线长造成的,除了调中压,还要确定你们的调压柜及管线是否是按六吨及以上设计,能否再升压。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:33 天
连续签到:1 天

1

主题

59

帖子

58

积分

一段小火

Rank: 2

积分
58
公司
保密
10#
发表于 2020-9-17 15:28:44 来自手机 | 只看该作者
主调压柜过滤器是否堵