[燃油燃烧器] 一台6吨燃油燃烧机,三段火一点就灭是什么原因?(问题已解决)

[复制链接]

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-21 12:05:05 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1热能
一台6吨燃油燃烧机,程控LAL1.25,伺服型号SQM10系列。表现故障为三段火一点就灭。已排除喷嘴,电磁阀问题。风门也略做调整,无作用。刚开始点三四次能成功一次,到现在八九次可以成功一次。还有哪些影响因素,请大师指点。

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

来自 2#
发表于 2020-9-21 20:58:33 来自手机 | 只看该作者
解决了,应该是线路问题。锅炉师傅说这个设备刚开始三段火就有问题。后来一直两段火在烧。中间有个送油的把三段火点着了,但一直存在故障。现在规避电路,把三段电磁阀位置基本和二段电磁阀一样,基本同时打开。二段风调大了。基本上采取燃友提供的,二段三段接一起的方法。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:21 天
连续签到:1 天

2

主题

111

帖子

84

积分

一段小火

Rank: 2

积分
84
公司
保密
板凳
发表于 2020-9-21 12:44:16 来自手机 | 只看该作者
我也以前也碰到过这种问题,最可能的原因是风门过大,把火吹灭了。先检查光感探头,确定没问题后,就尽可能地调小风门,通常就能稳住火。

点评

是,我也是这么考虑的。既然有时能成功,说明接近临界状态,适当调小风门后没有反应。  详情 回复 发表于 2020-9-21 12:52
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:29 天
连续签到:1 天

5

主题

121

帖子

86

积分

一段小火

Rank: 2

积分
86
公司
保密
地板
发表于 2020-9-21 12:50:34 来自手机 | 只看该作者
不是油路,就是电路问题,用多久了,新机器旧机器,用的啥油,

点评

王师傅,刚群友有人也考虑电路问题。下午过去检查下。  详情 回复 发表于 2020-9-21 12:54
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2020-9-21 12:52:40 来自手机 | 只看该作者
栾Luán 发表于 2020-9-21 12:44
我也以前也碰到过这种问题,最可能的原因是风门过大,把火吹灭了。先检查光感探头,确定没问题后,就尽可能 ...

是,我也是这么考虑的。既然有时能成功,说明接近临界状态,适当调小风门后没有反应。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

6#
发表于 2020-9-21 12:54:03 来自手机 | 只看该作者
王洪生158461723 发表于 2020-9-21 12:50
不是油路,就是电路问题,用多久了,新机器旧机器,用的啥油,

王师傅,刚群友有人也考虑电路问题。下午过去检查下。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:21 天
连续签到:1 天

2

主题

111

帖子

84

积分

一段小火

Rank: 2

积分
84
公司
保密
7#
发表于 2020-9-21 13:03:09 来自手机 | 只看该作者
运城吴 发表于 2020-9-21 12:52
是,我也是这么考虑的。既然有时能成功,说明接近临界状态,适当调小风门后没有反应。

不是适当调小,而是点火位置风门尽可能地调小

点评

点火风门接近零位,现在一二段火正常。  详情 回复 发表于 2020-9-21 13:06
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:301 天
连续签到:1 天

12

主题

346

帖子

109

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
109
公司
保密

社区居民

8#
发表于 2020-9-21 13:06:26 来自手机 | 只看该作者
栾Luán 发表于 2020-9-21 13:03
不是适当调小,而是点火位置风门尽可能地调小

点火风门接近零位,现在一二段火正常。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:11 天
连续签到:1 天

0

主题

43

帖子

62

积分

一段小火

Rank: 2

积分
62
公司
保密
QQ
9#
发表于 2020-9-21 13:11:14 来自手机 | 只看该作者
风大了,电磁阀堵塞了。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:21 天
连续签到:1 天

2

主题

111

帖子

84

积分

一段小火

Rank: 2

积分
84
公司
保密
10#
发表于 2020-9-21 13:33:56 来自手机 | 只看该作者
运城吴 发表于 2020-9-21 13:06
点火风门接近零位,现在一二段火正常。

那这样就要检查下燃烧头的刻度是否在相应出力上,有可能目前所在位置偏小了
回复 点燃