Testo300使用小技巧
Testo 300是2019年底上市的一款智能烟气分析仪,在以往烟气分析仪产品基础上做出了很大的功能提升,非常智能化的,比如触摸屏操作、远程连接支持等,当然在使用过程中还有很多“黑科技”体现,能很大程度提升测量效率。
用户需要经常更换传感器吗?
普通氧气传感器的寿命约为18-24M,普通一氧化碳传感器的寿命约为36M,当然使用寿命会受到测量浓度高低和连续测量时间、测量频率等影响,用户需要经常更换传感器,无形之中增加了成本,同时也影响到工作计划。testo 300烟气分析仪能装载长寿命传感器,传感器寿命可达6年之久,用户无需再经常更换传感器。
测量过程中CO骤增怎么办?
当调试燃烧设备时,时有CO浓度骤增的情况,使用常规烟气分析仪测量时,CO骤增会引起传感器中毒或者设备自动停止采样,用户就无法在继续观察高浓度变化趋势,同时传感器也会损坏。Testo 300烟气分析仪,具有量程扩展功能,可将CO传感器量程扩展至30000ppm,用户无需停止采样,也能观察高浓度变化趋势,一举两得。
进行第二次测量前要取出采样探针进行归零吗?
普通烟气分析仪,采样一次后,需要将探针取出进行气路清洗和传感器归零后,再进行第二次测量,操作非常繁琐。而testo 300内集成气路板,主气路接有旁路,能通过旁路进行清洗和归零,非常便捷。
需要跋山涉水到现场进行技术支持吗?
一旦用户的设备发生问题,都需要等待数天,待技术人员上门支持解决问题后,才能继续使用。另外,当用户有操作方面的疑问时,因为不能同步屏幕,也使得沟通繁琐。但是,testo 300具有远程技术支持功能,可以同屏操作,即问即答,也可以;远程协助测量和同屏培训等等。
需要将测量值手动输入到集成软件进行系统评估吗?
用户无需再问德图申请通讯协议开放,testo 300随时随地都在实时“广播”测量值和已设置参数,用户只需通过IP和端口号即可访问查看,通过程序进行读取所需参数值并传输至上位机进行数据分析。