关于LXT37系列控制器客户比较经常问到的问题,梳理如下:


1.问:控制器可以接4线电眼吗?
答:可以的,可参阅说明书V3.1第14~15页,控制器支持2线UV
电眼,4线UV电眼,离子棒,光敏电阻火焰检测,不支持3线UV
电眼。

2.问:控制器负荷调节,即燃烧器火大小调节,能不能接受4到
20毫安控制。
答:负荷调节可以接受4~20mA控制的。


3.问:执行器如果运行时间不一样,一个走得快,一个走得慢
,控制器有没有处理?是否会有等待这个动作。
答:控制器内部有处理,有等待的。


4.问:配套的伺服扭力是多大的?
答:20N.


5.问:控制的通讯功能已经有的,是吗?
答:是的,LXT37_105C2系列支持带MODBUS总线四伺服燃油燃
气两用控制,可联系业务员获取《联兴泰LXT37系列燃烧控制器
MODBUS说明书V2.pdf》


6.问:伺服是4到20毫安的,我可以用自己的4到20毫安的伺服
吗?另外两个伺服用的不是同一个型号,伺服的扭力相差好几
十牛,那他俩的运行时间不一样,一个可能运行时间很短,另
外一个运行时间很长,这样影不影响。
答:可以客户自己配4~20mA的伺服。没有影响,控制器是实时
等的,运行到位,才会下一步。

7.问:所有的伺服,控制器都是需要位置反馈的是不是?
答:是的,控制器会实时监测伺服的位置反馈信息的。


8.问:控制器系统中能不能关掉一个伺服
答:可以的。控制器可以支持0~4个伺服,客户可以根据工装现
场的实际情况,通过手操屏进入伺服开关菜单,根据LCD显示提
示和按键操作选择关闭或打开燃料和烟气循环伺服。

9.问:控制器通讯功能里面都能有些什么功能,上位机上能不
能设置空燃比例曲线点,然后反馈回来,例如故障代码什么之
类的,能不能有这些功能。
答:都有的,具体的可联系业务员获取《联兴泰LXT37系列燃烧
控制器MODBUS说明书V2.pdf》

10.问:这套控制器最多可以接几个伺服?
答:可以根据现场工装的具体需求选择伺服个数,最多可以支持
接四个伺服。

11.问:燃烧点火里面的吹扫时间,安全时间,这些参数能不能
设置?
答:可以的,通过手操屏进入时序设置菜单,根据LCD显示屏提
示和按键操作,可以设置前吹扫、后吹扫,点火时间。


12.问:控制器有没有内置检漏程序?
答:有的,通过手操屏进入设置菜单,仅在燃气模式有检漏功
能。进入检漏功能菜单,根据LCD显示提示和按键操作,可实现
检漏功能开关。

13.问:控制器有辅助点火功能吗?
答:有的,通过手操屏进入辅助点火菜单,通过显示提示和按
键操作,可以选择辅助点火开关。

共同点燃