为什么壁挂炉燃气进气管应该使用6分管?
对于壁挂炉小白而言,只要壁挂炉接上燃气管,壁挂炉就应该能够正常工作,因为我已经给它“通气”了;事实上,有经验的安装调试人员会尽量按照《壁挂炉安装和调试手册》的要求,使用6分燃气管来连接壁挂炉,因为他们不想因为这个“小任性”给客户“添麻烦”,让自己“有事干”!
首先,小编先给大家介绍一下燃气静压和动压的概念。
静压:壁挂炉不燃烧时,燃气管道中静止的燃气对管道表面产生的压强。
动压:壁挂炉燃烧时,燃气管道中流动的燃气对管道表面产生的压强。
很明显,壁挂炉能够正常燃烧的前提是燃气阀前的燃气静压和动压都必须满足壁挂炉在额定输出功率下工作的最低要求!
为让大家了解常见的4分管和6分管的管道对于流动的燃气产生的压降大小(可以理解为管道的阻力大小),在2.7立方米/小时流量、燃气种类、温度和管道粗糙度相同的情况下,我们分别计算了4分管和6分管的燃气压降。
从上面计算可知,4分管的燃气压降为55.6帕斯卡/米,6分管的燃气压降为14.1帕斯卡/米。
也就是说,在上述条件下,同样长度的4分管和6分管,4分管对于燃气动压造成的压降约为6分管的4倍。
说明:上述计算未考虑管道弯头等造成的影响。
一般情况下,这种压降对壁挂炉的燃烧没有太大的影响;但是,当燃气管网的压强不足或燃气供气流量不足时,这种影响可能会影响到高效的燃气自适应系统,如:博拉冷凝系列(Polar K)壁挂炉配备的燃气自适应系统。
如果在安装时按要求使用6分的燃气管,该系统能够自如应对在一定范围内出现的燃气管网的气压变化,使壁挂炉燃烧时的燃气和空气配比一直处于最佳状态,能够为用户节约更多的燃气费用。当然,当出现点火故障时,也不像早期的冷凝壁挂炉一样,需要专业技术人员使用烟气分析仪等专业检测设备进行调试,因此,更加简单和方便。