关于烧嘴点火,看这一篇就够了—【原创干货】烧嘴或燃烧器点火故障原因分析及解决办法
无论任何类型的烧嘴或燃烧器都需要有一个点火过程,由于在实际操作中对产品性能的不熟悉,或者不了解基本的点火操作流程,我们操作人员可能在烧嘴初期点火时遇到这样那样的点火故障。
如果不弄清这些故障产生的原因,就不能有效的找到解决办法。
下面我们来逐个分析一下。
故障一:给出点火信号,但火花塞不打火。
原因分析:
点火电极位置不合适、烧嘴控制器故障、点火变压器故障、接线问题。
解决办法——确认以下条件:
1、点火电极要与地极之间保持约2mm的最佳距离。
2、确认烧嘴控制器到变压器供电端子是否有电压输出,然后确认点火变压器是否完好或接线是否正确。
3、点火电极是否自身绝缘不好而短路,造成没有在点火区域打火。需查看烧嘴内部电极绝缘情况。
4、某些型号的烧嘴控制器(例如BMU260)有点火前火焰验证功能,如果在点火前已经探测到火焰信号,这时就会报警而不去执行点火程序。这个功能能防止程序误判而造成事故。

故障二:火花塞能够正常打火,但还是点不着火。
原因分析:
燃气压力不合理甚至没有燃气或空气。
解决办法:
1、合理的空燃气比例是点火的必要条件,这就要求我们要提供合理的空燃气压力。不同品牌不同型号的烧嘴所要求的空燃气压力有所不同,此时要查看相关技术资料或咨询厂家。
2、在确定有燃气的情况下,空气压力太大或太小都有可能无法点燃。
3、一般情况下空燃气压力越小点火成功率越高。
(以北京兴达奇BSIO系列450KW烧嘴为例,小火最佳状态是:空气压力1.5~2.5mbar之间,燃气压力0.1~0.5mbar。)
4、配备空燃比例阀的管路系统,在点火时由于空气压力低,往往不足以顶开空燃比例阀,所以就没有燃气进入烧嘴。这时我们要调节比例阀弹簧,使比例阀开启一定的开度,允许一小股燃气过去参与点火。
5、配备有旁通孔的比例阀要调整好旁通量,例如意大利Elektrogas品牌的RAG比例阀。
(具体可参考文章:小小旁通孔,设计大不同——各主流品牌空燃比例调节阀设计特点横向比较)
故障三:点着火了,但很快又熄灭了。
原因分析:
火焰信号不稳定或火焰检测回路有问题。
如今几乎所有的烧嘴控制器(比如SFD258或BMU260)都有火焰检测和熄火保护功能,如果在点火安全时间内检测到火焰,电磁阀就会保持开启状态。如果在点火安全时间内没有火焰信号回到控制器或信号不稳定,则会迅速切断燃气电磁阀,并输出故障信号。
解决办法:
1、观察火焰是否稳定,调整空燃气压力使火焰稳定。
2、检查火焰监测信号回路。
UV紫外线监测方式:
查看UV火检是否对准火焰,是否有异物阻挡,接线是否正确,必要时更换UV火检。
电离式检测方式:
查看检测电极安装位置是否正确,火焰监测回路是否畅通,检查电极帽,必要时去掉电极帽直接将高压线接到电极上试试。
电离式检测方式下,可以通过微安表测量火焰反馈信号。
方法:使用微安电流表,一端接在监测电极,另一端接在烧嘴控制器火焰反馈信号回路上,查看是否有μA电流经过,要求大于控制器门槛电流(一般大于2μA)。
内容来源:网络

共同点燃
此贴被TA们浏览了4537次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表