1、高层建筑采暖系统高、低区应分开,设备做到一用一备,移交供热单位管理的换热站、计量站应符合供热单位的设备统一配型要求,所用设备应经供热单位认可,以便实现软件平台的统一及减少维修备件的库存量。
2、换热站设有二次网循环水泵应采用变频控制,为防止突然停泵时的水击破坏循环泵,进出口之间应设有带止回阀的旁通管。
3、水泵质量好、便于维修、售后服务好;建议选用屏蔽泵。水泵的选用应经供热单位认可。
4、水泵选型时应严格进行水力计算,出具水力计算结果,选择合适设备,在符合选型要求下优先选择低转速水泵;选用低扬程、大流量泵—须控制站内压降和外网阻力。
5、≥11KW 的循环泵应设有吊装环,便于维修必须含有独立的加油孔。
6、卧式水泵电机与叶轮必须一体连接,严禁通过连轴器连接;
7、热水采暖供热系统的一、二次水的动力消耗应予以控制,耗电输热比 EHR 应符合最新居住建筑节能设计标准及公共建筑节能设计标准要求。HER=N/(Q·ηC)≤0.0056(14+a∑L)/ △t ∑L—室外管网主干线(包括供回水管)总长度(m) α —包括局部阻力因素在内的沿程比压降 N —水泵在设计工况点的轴功率(KW) Q —采暖设计热负荷(KW) ηC— 电机和传动部分的效率
8、新建小区分期建设时,应按每期投入使用负荷配备相应功率的循环泵
9、除污器的选用原则:一次供水、二次回水应装设立式除污器,前后设有切断阀并宜设旁通管,除污器的过滤网须使用钢板钻孔,钢板孔径为 φ3~φ6。
10、控制柜选用原则: 10.1、电源柜表面应有电流表、电压表,箱内进线开关应为漏电开关并装有电度表,电度表须采用供电企业检验合格的产品,要求将检修的漏电开关和照明的漏电开关“分线路、独立装设。”
10.2、循环泵控制柜表面应有电流表、电压表、频率表,需有变频装置和手动装置且应一备一用,并有和下位机连接的远控装置,为满足后期开发和天气变化,为循环泵变频与大小泵配合使用的运行方式做准备; 10.3、循环泵的控制柜不允许设自动联锁运行装置。22KW 以上循环泵手动装置应采用降压启动。 10.4、变频器须选用 ABB 或爱默生,便于运行人员使用和维修通讯。 10.5、在控制柜门后,应张贴控制柜原理图。
11、供热站内设备(混水器、水泵、除污器等)基础应按设计图施工,主要运行设备(混水器、水泵等)应按设备要求安装地角螺栓;站内设备间距应符合规范,保证检修更换空间。
12、站内仪表及其它的配套设施: 12.1、根据《城市热力网设计规范》第 11 条的规定:必须配置检测和调节供回水温度、压力、流量等运行参数的设施,换热站内循环泵采用压力变送器控制,一用一备,实现自控远传控制,详见《水水换热站自控标准》。 12.2、换热站内设备编号、刷漆应符合《火力发电厂热力设备和管道保温油漆技术规定》的要求,并标明供热介质流动方向。站内温度表均采用水银温度计(0~100℃),压力表选用带针型阀表盘式压力表(0~1.0Mpa)。站内仪表安装位置要能准确反映运行参数,所有表具安装位置应便于观测;当压力表、温度表测点高度高于 2 米时,要将表引至易于读数的 1.5 米处或做操作平台。 12.3、换热站内水电应独立,水电容量满足供热需要,质保期过后由开发单位协助供热企业办理换热站移交相关手续。换热站正式移交供热企业后,由供热企业直接与供水(自来水公司)、供电部门(供电局)单独结算。 12.4、动力和照明表分开设;换热站进线必须加设漏电保护装置。 12.5、管道压力表的安装位置:除污器前后、循环泵出口、供回水汇管的入口与出口、换热设备的一次水和二次水的进出口侧。压力表表弯处要求加装球阀和旋塞。 12.6、温度表的安装位置:换热器的一次水和二次水的进出口侧,供、回水管的各支路汇管处。 12.7、所有管道上的排泄水和排气口出口管应就近引至站内排水明沟处;换热站的排污必须加入自动排污系统。排污泵一用一备,自动启停。 12.8、其它要求详见《水水换热站自控技术要求》。 12.9、换热站内电线布线合理,明线布设应采用线槽方式;照明灯头数量按规范要求安装,布置合理,开关应布置在换热站入口附近,保证开关方便,应采用防水防爆灯头,灯伞完好,灯头距地面高度应不高于 2.5 米。站内安装可靠照明,使用节能灯。并应加设应急照明和停电报警装置。 13、换热站的管道安装及保温: 13.1、换热站内不支持设分、集水缸可加粗循环泵入口和出口总管的管径,使其代替集水器和分水器。使外接管道直接在站内连接。并在一次供水和二次回水安装流量平衡阀。 13.2、管道滑托高度应保证保温厚度,刷两遍红丹防锈漆后,再刷一遍红色调和漆。 13.3、管道标注色环及其介质性质、流向。 13.4、泵进出口阀门和止回阀及橡胶接头间应有短管,避免阀门开关受阻; 13.5、工艺管道安装完毕应进行分段整体水压试验。试验压力为工作压力的 1.25 倍。 13.6、保温时要求站内设备铭牌外露,需保温部位和设备有换热器、除污器、阀门、管道等,保温材料由内而外如下:橡塑保温,铝箔纸外皮。岩棉保温,外包白铁皮。硅酸铝毯,玻璃丝布缠绕外刷树脂漆,包白铁皮。
内容来源:网络
|