事故预想四:机组启动中(并网后未至暖机负荷)DCS发出BPT温差大报警
一、事故现象: 1、当某燃机BPT与 BPT AVE 偏差>20℃或<-30℃时,DCS 上发“GT No.? BLADE PATHTEMP VARIATION LARGE ALARM”报警; 2、当某燃机BPT与BPT AVE 偏差>25℃或<-40℃,且相邻 BPT 偏差>20℃或<-30℃,或者相邻两侧的其中一个BPT温度变化趋势≥1 或-1≤任一条件满足时,延时30S后,DCS上发“GT No.? BLADE PATH TEMP VARIATION LARGE AUTO STOP”报警,机组开始执行自动停机程序; 3、当某燃机?BPT 与 BPT AVE 偏差>30℃或<-60℃,且相邻BPT偏差>20℃或<-30℃,或者相邻两侧的其中一个温度变化趋势≥1 或-1≤任一条件满足时,延时30S后,DCS上发“GT No.? BLADE PATH TEMP VARIATION LARGE TRIP(TPP)”报警,机组跳闸。 二、事故原因: 1、燃烧器损坏或喷嘴堵塞、旁路阀或IGV故障,导致空燃比变化大,燃机燃烧不稳定; 2、透平热通道部件损坏; 3、燃料控制阀故障; 4、BPT测点故障。 三、处理步骤: 1、若机组已投入ALR ON,则立即退出ALR ON,维持当时负荷不变,密切监视BPT变化情况; 2、若BPT偏差持续上升,则可通过适当降低负荷的方式(通过GT OPERATION画面中LOAD LIMIT SET 控制面板升降负荷),降低BPT偏差,当BPT偏差降至正常范围,且报警复归后,可投回ALR ON,继续启机; 3、若机组未投入ALR ON,则维持初始负荷不变,待BPT偏差降至正常范围,且报警复归后,再投入ALR ON; 4、若通过上述方法始终无法将BPT偏差降到正常范围,则首先检查其它BPT偏差,尤其是相邻 BPT 偏差,若仅该BPT偏差过大,其它BPT偏差正常,则联系检修检查测点是否故障;若的确都偏大,则检查燃气控制阀、IGV、旁路阀的动作是否正常; 5、若因燃气流量不正常引起BPT温差大报警,且在运行中无法处理时,在12小时内应停机处理; 6、当BPT偏差超出+25℃/-40℃延时30s,立刻按正常停机程序停机; 7、若BPT偏差大导致自动停机,则按正常停机处理。