中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1237|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品信息] 采暖系统燃气锅炉如何选型—北京葆蓝

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:622 天
连续签到:3 天

5570

主题

6311

帖子

7817

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
7817
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-3 13:23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采暖系统燃气锅炉如何选型—北京葆蓝
一、供暖系统的热负荷定义:
供暖系统向建筑物供给的热量称为供暖系统的热负荷。而供暖系统的设计热负荷是指在室外设计温度下,为达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。热负荷是设计供暖系统的最基本的数据。根据传热基本理论,要维持室内的一定的温度,就必须使房间的得热量与失热量达到平衡,供暖系统设计热负荷的计算方法就是根据热平衡原理确定的。
集中供热系统进行规划或扩大初步设计时,个别的采暖系统尚未进行设计计算,采用概算指标法来确定采暖系统的热负荷。
二、采暖热负荷是城市集中供热系统主要的热负荷,它的概算可采用体积热指标法、面积热指标等方法计算。
1、体积热指标法:对于集中供热系统进行规划或初步设计时,往往尚未进行各类建筑物的具体设计工作,不可能提供较准确的建筑物热负荷的资料,所采用的确定各类热用户的设计热负荷的概算方法之一。
体积热指标法: Q=qv · V · Δt(tn-tw)
qv--建筑物的采暖体积热指标,kW/(m3·℃)
V--建筑物的外围体积,m3。
tn--采暖室内计算温度 ℃;
tw--采暖室外计算温度 ℃。
2、面积热指标法:面积热指标是指每平方米建筑面积需要的供暖设计热负荷。单位一般为W/㎡。各类建筑物的供暖面积热指标是根据大量实测数据和理论分析计算整理得出的。目前中国城市热网设计规范中推荐使用供暖面积热指标法,因为供暖面积热指标法比供暖体积热指标法简单且实用,计算比较方便。
面积热指标法:Q=qtF
qt--建筑物的面积热指标,kW/㎡;
F--建筑物的建筑面积,㎡
三、以葆蓝锅炉为例,应用选型。
某住宅小区建筑供暖面积40000㎡,需要多大葆蓝锅炉?
面积指标法:Q=qtF(qt选用中间热指标60W/㎡)
Q=60W/㎡×40000㎡=2400kW
把系统热损失及错峰考虑在内。
总设计负荷建议为2800KW.
根据葆蓝低氮纯铜管锅炉型号选型:
4台BL700,或者2台BL1400.
葆蓝低氮纯铜管锅炉属于变频锅炉,最小可根据负载自动调节至20%功率输出。不存在大马拉小车现象。

以下为葆蓝低氮纯铜管锅炉参数表



内容来源:北京葆蓝


共同点燃