浅谈供热管网水力平衡
一、供热管网水力失调的原因
在施工过程中为了节约投资, 供热管网一般采用异程式枝状管网,在异程管网中各个环路的路程不同、阻力不同。这种方式使得热水流经近端用户的路程短, 而流经远端用户的路程长, 使得近端用户作用压差大, 而远端用户作用压差小, 这种管网如果设计、调节不合理就会造成近端用户流量远超过设计流量, 远端用户流量远小于设计流量, 造成近热远冷的现象。
二、供热管网水力平衡调节的原理
供热管网水力平衡调节就是通过调节管路的阻力(管径)使各用户的流量最接近于设计流量。所以, 供热管网水力平衡调节的实质就是调节各支路阻力即阀门开度, 使各支路所需流量与阻力数之间满足一定的比例关系
三、供热管网水力平衡调节方法
在并联支路中任一支路阻力改变必然引起整个供热管网流量的重新分配, 某一支路阀门关小, 流量减少时必引起其他支路流量的增大。利用这个原理,在进行初调节前, 系统的阀门处于全开状态, 初调节应在关小阀门的过程中进行。用上述调节方法调节后, 在供热阶段可采用温度调节法进一步调节。温度调节法的原理步骤如下:由于建筑室内温度与供回水平均温度之间存在简单的对应关系。当供回水平均温度相同时, 室内温度必然相等。所以, 温度调节法就是通过调节各用户流量, 使各热用户的供、回水平均温度达到一致, 从而实现各热用户室内温度彼此相同的目的。由于供热管网中各用户的供水温度一般相等, 可采用回水温度调节法来简化操作。回水温度法可采用如下操作方法: 以各用户回水温度的平均值或粗略的以热源的总回水温度作为基准温度, 然后逐个调节各个分支的阀门, 当某分支的回水温度高于基准温度时, 关小阀门, 反之, 开大阀门, 使该分支的回水温度等于基准温度。