超低氮燃烧器常见故障排除详解

一、点火故障
正常条件下,连续启动三次,没有点燃燃烧应判断为点火故障,需要进行相应检查来排除故障。(点火时风机运行正常,程序正确)
1、气源故障 检查天然气的压力是否正常保持在3-5kpa,过高或过低均会出现点不着火现象。处理方法;调节天然气调压阀,进行压力设定。
2、风门故障 检查风门大小,风门在偏大时容易出现多次点火不着的现象,处理方法;将风门适当的调小,但不可以完全关闭。
3、燃烧机点火电极或点火变压器故障 点火变压器不打火,或点火电极太脏位置不对时,均会出现点火故障。处理方法;测试点火变压器是否点火,清理点火电极,调整点火间隙保持2-3mm。
4、燃气阀组故障 正常点火时阀组会及时地开启,并能听到开启的声音,打不开时不会建立火焰,处理方法;检查阀组线圈,调节阀的开启度。
5、点火控制器故障 所有点火程序由控制器发出,控制器损坏,不能正常点火。处理方法;更换控制器。

二、熄火故障
燃烧器正常运行燃烧时,突然灭火,为熄火故障。
1、气源不稳造成火焰波动后,灭火 处理方法:调整压力,重新启动。
2、燃烧机火焰检测器故障 运行时火焰检测探针接地,或太脏时测不到正常的火焰,出现熄火。处理方法;调整探针位置,清理探针表面。重新启动。
3、电路故障 电源不稳或缺相,造成过程中熄火。处理方法;联系电工检查电源及接线。
三、燃烧器不启动故障,按下启动按钮燃烧器长时间不启动。
1、外接温度或压力控制没有到达启动下限,检查温度或压力设定值。
2、燃烧器内部连锁没通过,气压过高或过低时,风压开关常闭没有闭合时,风门机构没到位时,均会出现,逐步进行检查。
3、程控器故障没有进行复位,重新进行复位。
4、风机电机过热保护,对热继电器进行复位。
5、检查控制柜启动按钮,是否正常。
6、电路故障  电路检查测启动信号是否正常,电压保险是否正常。