中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1402|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其他相关] 超低氮燃烧器现场检测的准备工作和注意事项

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:906 天
连续签到:453 天

6856

主题

7842

帖子

9153

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9153

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-20 10:27:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超低氮燃烧器现场检测的准备工作和注意事项

超低氮燃烧器是通过增加鼓风机、引风机、变频器、控制阀和多路回路来集成传统燃烧器的设备,使清洁能源和燃烧器运行为锅炉提供效率更高的热量。下面来了解一下超低氮燃烧器现场检测的准备工作和注意事项。

一、现场安全工作

超低氮燃烧器生产企业或用户在进入现场检查前,应将现场安全须知告知检查员,必要时进行安全教育培训,做好安全防护工作。

二、现场资料准备

除申请检测前提供的申请材料外,还需根据现场实际情况提供以下材料:

1、燃气或燃油燃烧器检测:主线需有燃油流量计,并提供流量计检定证书;

生物质颗粒燃烧器检测:现场需要称重装置(如电子秤、天平等)对饲料的实际重量进行称重;其他气体或液体燃料燃烧器测试:主线需有燃料流量计进行油耗测试;

2、提供现场超低氮燃烧器使用的燃料检测报告(包括燃料成分分析、热值等检测项目)。

三、现场测试准备

1、按规定,靠近炉膛的排烟道上应该有测量孔(孔径50mm-60mm),便于烟气检测和风量检测;还应有烟气分析测量孔(孔径10mm)。

2、配备至少一名调试专业人员。检查超低氮燃烧器的过程中,需要检查电控安全(超低氮燃烧器至少需要重启3次);还需要调整燃烧器的输出功率,将大、小负载试验到燃烧器的设计值。具体步骤如下:

大负荷:调节流量至设计值。流量稳定、火焰稳定后,测量烟气,并记录超低氮燃烧器烟气值(氧含量、氮氧化物)稳定后的数据,并测量噪音、表面温度、如果烟道燃气值不符合要求,如炉膛背压,需要不断调整超低氮燃烧器状态,直至烟气达标。

小负荷:将流量调整到设计值。待流量稳定、火焰稳定后,测量烟气,记录烟气值(氧含量、氮氧化物)稳定后的数据,测量期间的炉背压。如果烟气值不符合要求,则需要不断调整超低氮燃烧器的状态,直到烟气达标为止。