调试超低氮燃烧机的一些注意事项

在调试超低氮燃烧机之前,请检查调试和维修注意事项:

  调试超低氮燃烧机前检查

  1.检查柴油是否到位,低氮管道是否清洁,平整以及阀门是否已打开。

  2.管道是否泄漏,管道设备是否合理。

  3.进油和回油管道是否正确配备,并且回油管道不允许使用设备阀门。

  超低氮燃烧机内部视图

  1.是否应适当调整超低氮燃烧机的油嘴和燃烧极。

  2.电机旋转方向应正确。

  3.外部电路连接应符合要求。

  4.根据生产线情况,模拟超低氮燃烧机处于冷态,运行中的设备各部分应正常,火焰探测和维护部分应正常。

  超低氮燃烧机调试

  1.检查外部柴油机是否到位,管道是否畅通以及外部电源控制装置是否到位。

  2.将超低氮燃烧机的负荷调整为小负荷,并相应地将燃烧位置调整为小负荷,关闭大负荷进行燃烧并检查火焰情况,并根据火焰调整伺服电机或风门 情况并进行相应调整。

  3.调整超低氮燃烧机的大火输出时,有必要根据供暖设备的负荷从较小的负荷逐渐调整到较大的负荷,并根据情况相应调整伺服电机或风门。

  4.检查火焰是否有局部着火,火焰燃烧不充分,发抖等。

  5.调整后,燃烧几次以检查燃烧是否良好。

  超低氮燃烧机场地要求

  1.与调试工作无关的人员必须离开工作现场。

  2.防止进行其他任何工作(例如电焊,气割等)。

  3.为了确保调试人员的人身安全,在超低氮燃烧机燃烧时,燃烧器应距燃烧器侧面1米。 当火焰稳定时,可以在查询镜上检查火焰,然后进行下一个输出调整和其他调整。