全预混低氮冷凝燃气锅炉的防冻措施有哪些

  随着冬季全国霸王级寒潮以及雨雪天气的袭来,特别是北方地区在严寒状态下,为了确保设备正常、安全、稳定运行,威仕曼低氮冷凝锅炉建议您做好以下防寒防冻措施:

  1、请务必保证锅炉房温度在5℃以上;
    2、若设备长时间不运行,设备内部冷凝器残留水用气泵吹出(冷凝器排水后会有少量水留存需要吹出);
  3、在设备停止运行时,烟道出口需采取防倒灌风措施,防止室外冷空气通过烟道倒灌至设备中冻坏冷凝器及水路系统;
    4、若设备长时间停机需再次运行,不要直接开机,关闭燃气阀,检查外部水路和设备内部水路是否有下沉或冻结情况,确保水路畅通;
    5、主控出现任何故障,水泵都不运转,分控的故障不影响水泵运转功能;
  6、必须保持电、天然气接通,水压在工作范围,否测防冻功能无法启动;
    7、一级防冻保护:系统检测到温度≤10℃,启动水泵防冻模式,水泵循环至管道温度≥12℃,延时3分钟停止;
  8、二级防冻保护:当系统检测到温度≤8℃,启动加热防冻模式,加热循环至管道温度≥30℃,停止加热,水泵延时30分钟停止;
     9、若发现水路结冰冻结,建议拨打系威仕曼低氮冷凝锅炉客服电话,我们将安排专业人员进行指导操作;
  10、在确保水路畅通或整个水路做了融冰处理之后,在燃气关闭的情况下开机查看进水流量是否正常,切记不要先打开天燃气,以免形成干烧,待进水流量正常后再打开天燃气,确保设备下常运行。