真空热水锅炉的水循环保护措施有哪些?

真空热水锅炉采用正确的水循环保护措施,能有效地防止真空热水锅炉在循环水泵突然停转后,出现真空破坏现象。根据多年的行业经验,小编为您总结出真空热水锅炉水循环保护的措施,以供参考。
1、在循环泵的进、出水管之间,设置止回阀的旁通管,其管径应接近母管,且旁通管截面积不能小于母管截面积的1/2;止回阀的水流方向应与泵的水流方向一致。
2、循环水泵进水管段上设置了重锤式微启式安全阀,其超压泄水管可以直接接入给水箱或排水沟。
真空热水锅炉循环水系统的设计应满足以下要求:
1、每台锅炉的出水管上都应安装一个截止阀或闸阀,并在进水、补水水管上安装一个截止阀和止回阀。
2、真空热水锅炉并联运行时,每台锅炉的进水管都要安装调节阀,以使出水温度偏差在10℃以内。
3、锅炉出口管路高处及易聚集气体的部位,应设置集气排气装置,排气阀尺寸不小于20mm。
4、在系统下部及凹陷处,应设置排水管及排水阀。
5、应该在热水系统回水母管容易清理的地方安装除污器,除污器前后应有压力表和关闭阀,并且旁通管的尺寸要比主管小1~2号。
6、真空热水锅炉房内有多种热点时,应设置分水器、集水器,并应配有泄水阀、温度计、压力表等。
以上便是为您介绍的真空热水锅炉的水循环保护措施有哪些的内容,希望对您有所帮助!