天然气锅炉立管放置在房间

将天然气锅炉立管尽可能放在房间的角落,特别是在两个外墙的交界处。 阀门应安装在每个立管的上端和下端,以便释放水。 对于几乎没有立管的系统,阀门只能安装在子环供水和回水总管上。

       双管系统的供水立管通常放置在面部的右侧。 当提升管和支管相交时,管理员应绕过支管。 除了楼梯间和辅助房间(例如厕所,厨房等)的立管外,通常建议单独安装立管,以免在维护期间影响房屋的供暖。

       回水主管可铺设在地面上。 当不允许铺设地面时(例如当通过门时)或间隙高度不足时,回水主管布置在半通道沟槽或非通过沟槽中。 有两种方法可以将水管通过门。 应在沟槽上每隔距离设置可移动盖。 还应提供可移动的地板盖以进行大修,以便于维护。 回水主管还应注意坡度,以利排水。

       为了排除天然气锅炉系统的空气,应将气体收集罐放置在供水主管的末端,并将气体收集罐放置在有排水设施的房间或地方。 如果不能满足此要求,则应将通风管连接到带排水设施的位置,以便于排气。

       为了有效地从系统中除去空气,所有水平供水管应具有不小于0.002的斜率,通常为0.003(斜率方向由重力循环或机械循环确定,如前所述)。 如果条件有限,机械循环系统的热水管可以无坡度铺设,但管道内的水流量不应小于0.25m / s。

内容来源:贵宏锅炉