中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 3026|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

实力干货|风压开关、风机风压故障和过热保护

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:906 天
连续签到:453 天

6856

主题

7842

帖子

9153

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9153

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-29 08:56:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实力干货|风压开关、风机风压故障和过热保护

根据OT协议生产的壁挂炉显示屏上显示E03的风压开关故障,基本上在冬天壁挂炉故障排名中居第一位。而过热保护一般来讲比较简单,壁挂炉显示屏上显示E02。


一、风压开关故障


1、风机不转:检查电路板是否给风机电压,检查风机的好坏。


2、风机电压不到180V:需要检查电压,必要时加稳压器。


3、风压开关故障:测风压开关的闭合与断开。最简单的办法就是吹一下或吸一下,听是否有非常清脆的“咔咔”声音。


4、检查风压开关连接硅胶管是否褶皱或破损,捋顺硅胶管或者更换开关。现在来看,硅胶管破损情况比较多,如挤压破损、老鼠咬坏。因此,不要急着换风压开关,先检查硅胶管。


5、文丘里管被污物堵住(一般都是它的问题最多):清洗文丘里管,文丘里管一般都是在风机里面,最好拆下来清洗,并且需要用棉签擦洗。


6、烟道过长或密封不严:整改烟道。烟道连接一直是最关键的环节,不能大意。


二、风机风压故障


1 故障现象


风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。


1.1 故障原因


1.1.1 风机卡死或烧坏。


1.1.2 接插件接触不良。


1.1.3 控制器故障。


1.1.4 电容损坏。


1.1.5 市电压过低。


1.2 解决方法


1.2.1 用万用表检测风机,卡死情况更换风机。


1.2.2 接插件接触不良,重新接插好。


1.2.3 出现控制器故障,则更换控制器。


1.2.4 可以用手拨动风机叶轮,若能启动则为电容损坏,需要更换电容。


1.2.5 加装调压器,调高市电压使之为220V。




2 故障现象


风机运转正常,控制器点不着火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。


2.1 故障原因


2.1.1 风压开关短路。


2.1.2 风压开关不闭合。


2.1.3 接插件接触不良。


2.1.4 吸排气口堵塞。


2.1.5 控制器故障。


2.2 解决方法


2.2.1 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换或调节风压开关。


2.2.2 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。另外,检查是否为文丘里管或风压管堵塞。


2.2.3 如果接插件接触不良,则重新接插好。


2.2.4 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅。如果吸排气不顺,则清理烟道。


2.2.5 更换电路板


风压开关故障是体现风机、风压开关、烟道问题及文丘里管和硅胶管问题的一个综合性故障代码,也是现实生活中经常报错的一个代码。因此,需要多方面检查这几个部件。一般文丘里管不干净和硅胶管破损问题最多,而风压开关问题现在在慢慢减少,风机问题最少,但电压不够的问题却是常有发生。



三、过热保护


1 常见问题


1.1 限温保护损坏:更换限温保护。有些品牌没有过热保护,而是通过采暖供回水上面的两个温度传感器来实现的,可能是温度传感器的问题,也有可能是电路板问题,则需要更换电路板。


1.2 超温保护:用U型压力计检查阀后大火是否燃气压力过大;检查循环系统——阀门是否打开、管道有无堵塞;检查水泵是否卡死不循环;给循环系统排气,防止憋气。


1.3 套管机主热交换器堵塞造成过热保护报警。


1.4 最常见的问题就是水泵没有工作,这也是为什么服务人员在调试的时候要确认水泵在工作,需要打开水泵前面的大螺丝,排气同时转动水泵轴承。


    水泵抱死没有转动是最常见的问题。要相信壁挂炉的零配件不是那么容易坏的,而且过热保护很少有坏的可能性。之所以讲解一些可能性,那是在水泵没有问题的情况下,其他还是需要检查的。



    2 故障现象

壁挂炉熄火,主控器报警,显示屏显示过热干烧故障代码。


2.1 故障原因


2.1.1 采暖阀门被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。


2.1.2 采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。


2.1.3 过热保护温控器不良,不能常闭合。


2.1.4 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能是连接线错位或者球体装配错位及球体旋转不良,导致在采暖时热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。


2.1.5 电路板故障。


2.1.6 水泵没有工作。


2.1.7 系统过滤器堵塞(同系统阻力大)。


2.2 解决方法


2.2.1 打开采暖供回水阀门。


2.2.2 疏通采暖管道。


2.2.3 更换过热保护温控器。


2.2.4 连接线错位,则纠正连线;球体装配错位,则重新装配球体;球体旋转不良,则更换三通阀。


2.2.5 更换电路板。


2.2.6 打开水泵螺丝,旋转轴承,带动水泵旋转。


2.2.7 清洗过滤器。


2.3 过热保护切记


2.3.1 检查采暖供回水阀门是否打开。


2.3.2 检查水泵是否正常工作。


内容来源:壁挂炉知识小课堂