(一) 水压不足 现象:水泵不转,控制器报警 原因:管道缺水、开关故障、系统有大量空气 解决:进行补水、用万用表检测,如果压力开关不接通更换开关、对管道系统进行排气
(二) 点火失败 现象:正常点火,但点不着火 原因:点火针破损松动,燃气阀供应异常,比例阀点火电流调节不合理,燃气阀阀门积有异物 解决:更换点火针、更换主控器、更换燃气阀、清除阀门异物、调节点火电流
(三) 管道水压故障 原因:水泵电源线脱落,长时间不用抱死 解决:万用表检测输出电源是否正常,接触是否良好,更换导线,更换水泵
(四) 意外熄火故障 现象:点着火之后熄火,主控器报警 原因:火焰感应针积碳,连接线接触不良,外面倒风太大,控制器故障,烟道未安装 解决:清理火焰感应针的积碳,将连接线接插好,改变吸排气位置方向,更换控制器
(五) 风机风压故障 现象:风机不运转或运转缓慢 原因:风机卡死烧坏、接插件接触不良、控制器故障、电容损坏 解决:检测风机,断路卡死更换风机,接插件重新接插好,更换控制器,更换电容
(六) 过热故障 现象:壁挂炉熄火,主控器报警 原因:分配器被关闭,采暖管路堵塞,过热保护温控器不良,控制器故障,分配器装反 解决:打开采暖分配器,疏通管道,更换过热保护温控器,重新装配分配器,清洗过滤器 内容来源:积顿
|