蒸汽能机80KG—特利龙
在水位计中心上下30mm处划红线,开启电控柜电源,把泵开关放在手动位置,水到高水位后,再把泵开关放在自动位置,打开排污阀放水,水位在中水位下30mm处(正常水位启泵电极棒下端),水泵自动启动自动上水。
关闭排污阀,水位到中水位上30mm处(正常水位停泵电极棒下端),自动停泵;再把泵开关放在手动位置,泵启动,水到达高水位(高水位电极棒下端),应报警,关闭水泵。
极低水位自动停炉及报警调试:自动上水调试水位应在中水位上30mm处,关闭水泵,启动蒸汽锅炉,电热管投入运行,打开排污阀,蒸汽锅炉厂家迅速使水位下降到极低水位(极低电极棒下端),蒸汽锅炉自动断开主电源(电热管停止工作)并报警。
关闭排污阀,再把水泵开关放在自动位置,自动上水到中水位上25mm处停泵。当蒸汽锅炉内压力超过限值值时,报警灯亮,控制器电源被切断,并在人工复位后,方能重新启动运行。
在蒸汽锅炉超压自动停炉、报警调试在隔膜压力表上设定大于压力范围上限值的压力值作为设定超压值,启动蒸汽锅炉后,当汽压升到超压值时,停炉并报警,否则请检查电控柜与隔膜压力表。蒸汽锅炉厂家根据用汽量的压力范围,在自动上水调试压力控制上设定压力的上限值和下限值,以便运行中自动启停蒸汽锅炉。
内容来源:佛山特利龙