燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1262|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其他] 锅炉燃烧器的基础维护保养

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1622 天
连续签到:2 天

1万

主题

1万

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
14792

社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-2 14:51:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉燃烧器的基础维护保养

锅炉燃烧器在锅炉系统中占据重要的作用,是燃烧系统的主要设备。燃烧器的日常使用维护保养对燃烧器的使用寿命有很大的影响,以下是一些关于燃烧器的日常使用需要注意的问题,希望大家认真阅读。

燃气机调试之前的检查

1.查看燃气是否到位,燃气管路是否干净通畅,阀门是否已开启。

2.有无管路泄露现象,管道安装是否合理。

3.从燃气阀前管道放气排空,以确保管路中无混合空气,同时排空管应安装出室外。

燃气机内部的检查

1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。

2.电机旋转的方向是否正确。

3.外部的电路联接是否符合要求。

4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。

燃烧机的调试

1.检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。

2.把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门及燃气阀组进行相应调整。

3.调燃烧机的大火出力时,要根据用热设备的负荷情况,从比较小的负荷逐渐向大的负荷调整,并根据情况对伺服马达或者风门进行相应调整。

4.观察火焰有无偏火,火焰燃烧不充分,震动等现象。

5.调整以后要进行多次点火,观察点火是否良好。

锅炉现场的要求

1.与调试作业的无关人员要求离开作业现场。

2.禁止其他任何方式的作业(比如电焊、气割等)。

3.为保障调试人员的人身安全,在燃烧机点火时,应在燃烧机侧1米外,当火焰燃烧稳定后,方可在观察视镜处观察火焰,并做下一步出力调整及其他调整。

燃气机调试与维修的注意事项

1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。

2.供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦,避免引起静电或火花,引发燃气爆炸。

3.严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。

4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。

5.测试供气管路中是否有燃料,通常用气体低压表测试即可。

6.在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸。

7.当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。

8.在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效。

9.禁止在现场使用无防爆电气电动工具。

10. 在燃烧机启动前,必须做供气压力测试,检查是否有泄漏,确认正常后,再做模拟运行。

11 . 向客户详细讲解安全操作注意事项。

12.燃烧机不使用时,告之客户切断供气总阀和供电总开关。

13.建议不在夜晚进行燃烧机的调试。

14.调试结束时,要组织操作人员对之进行使用操作方向的培训,必要时建立操作流程。

内容来源:博瑞特
共同点燃
此贴被TA们浏览了1262次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表