烟气再循环(FGR)风险及防范措施

按照“绿水青山就是金山银山”的生态环保建设理念,北京市率先实施清洁空气行动计划,推进锅炉燃烧污染物排放治理,烟气再循环(FGR)是其中一种最常用的低氮燃烧技术,其核心在于利用烟气所具有的低温低氧特点,将部分烟气再次喷入炉膛合适部位,降低炉膛内局部温度以及形成局部还原性气氛,从而抑制Nox的生成。然而烟气再循环(FGR)也存在着一定的风险,已知的风险如下:
  风险1:稳定性下降
  燃气锅炉进行烟气再循环改造后,出现火焰监测器受到污染致使燃烧器运行不稳定,锅炉出现不定期熄火现象。
  防范措施:加大燃烧状况检查频次,及时清理或更换受到污染的火焰检测器。
  风险2:震动和异响
  燃烧器风机出现喘震、锅炉及烟道振动增大,炉膛防爆门动作和异响。
  防范措施:
  (1)需要降低锅炉负荷及再循环的烟气量(首先减少烟气再循环量,如还有震动,可减小负荷),避开燃烧不稳定的区域,消除风机喘震导致的锅炉共振。
  (2)防爆门的设计要使其适应烟气再循环的循环风量,消除异响。
  风险3:出力和效率下降
  烟气再循环改造(FGR)改变了锅炉内部都烟气流畅和温度场,辐射换热减少,风机大对流换热加大,排烟温度升高。锅炉效率下降,耗电量升高。

  防范措施:可在合理位置加装疏水管路或选用优质不锈钢材质的烟道。

  风险4:冷凝水问题
  烟气再循环改造(FGR)烟气回流抽取点烟温过低,冷凝水进入燃烧器导致燃烧器设备运行故障和腐蚀燃烧器。
  防范措施:
  (1)选择合理的再循环烟气抽取点(适宜的再循环烟气温度应不低于130℃)。
  (2)将再循环管路中的烟气加热到130℃后进入燃烧器。
  风险5:共用烟道问题
  多台锅炉并列运行,共用一根总烟道,总烟道没有更换,相互影响,可能会造成部分烟道阻力增大,致使烟道微正压,部分烟气溢出到锅炉房内,造成锅炉房内CO超标。
  防范措施:对锅炉分支烟道调节挡板进行调节以适应烟气量变化。
  风险6:风机问题
  燃气锅炉改造后,对于采用分体式燃烧器的燃气锅炉,进入燃烧器的混合气体温度过低,分体风机存在大量的冷凝水,影响风机正常运行。
  防范措施:可对室外直接进风的系统加装空气预热器
  低氮改造走在全国前列的北京区域,总结了改造中的风险及防范措施。希望业主先选择合适自己设备状况的改造方式,然后再考虑品牌和价格。博瑞特时刻准备为您提供专业支持,无论您选择哪家我们都免费为您提供咨询服务。


内容来源:博瑞特

燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表