山西全预混冷凝燃气锅炉满水的原因有哪些?该如何处理?

山西全预混冷凝燃气锅炉满水时的现象:

(1)水位不可见或无,高水位报警;

(2)蒸汽温度降低,锅炉主汽隔离阀和汽机进汽阀可见白汽;

(3)汽机或蒸汽管道发生水冲击;

(4)给水流量不正常的大于蒸汽流量。

山西全预混冷凝燃气锅炉满水时的原因:

(1)给水自动跳为手动,造成给水不正常的加大;

(2)汽包或集汽联箱上的安全阀动作,造成水位上涨或带水;

(3)锅炉蒸发量超负荷较多,发生了汽水共腾。

山西全预混冷凝燃气锅炉满水时的处理:

当全预混冷凝燃气锅炉汽压及给水压正常,而汽包水位上升,超过+50mm时,应采取下列措施:

(1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,以检查其指示是否正确。

(2)给水调整由自动改为手动,关闭手动给水门及关小总调整门以减少给水量。

1、如经上面处理后,汽包内水位仍上升,超过+75mm时,应进行下列措施:

(1)开启汽包紧急放水门待水位放至正常水位时应立即关闭。

(2)根据汽温情况,关小或关闭减温水门,开启主汽管疏水门及过热器疏水门。

2、山西全预混冷凝燃气锅炉满水时经处理汽包水位仍继续上升,并超过汽包水位表上部可见水位时,就紧急停炉,尽快与母管解列,立即停止进水,开启再循环门,加强全预混冷凝燃气锅炉放水,并注意汽包水位表上部水位的出现,待水位放至正常水位后关闭。待机炉情况正常后,取得值长同意,可按热炉升火操作。

3、如汽包水位表内看不见水位时,并未及时发现,应采取下列措施:

(1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,检查指示是否正确。全开汽包水位表放水门,再缓慢关闭其放水门,如水位表内有水位出现,并继续上升充满水位表,证明全预混冷凝燃气锅炉满水尚未超过水位表汽侧面管,则按紧急停炉处理。


(2)开启水位表放水门,又缓慢关闭其放水门后,水位表内看不见水位。为证实是严重满水,再关闭汽水门,开启放水门,将水位表内存水放尽后,立即关闭放水门。迅速微开汽门水位表内有水位出现,并充满水,此时方可确定水位已超过汽包水位表的汽侧通管,应按紧急停炉处理,尽快与母管解列。

(3)当全预混冷凝燃气锅炉发生水位事故时,若难以判明水位高低,应立即停炉。全预混冷凝燃气锅炉停炉后用叫水法进行叫水,检查汽包水位。